Dois circuitos para o mesmo lugar devem ser diferentes.
Você não pode simplesmente executar dois circuitos de uso geral de 120V em um local externo ou externo. Deve haver algo que torne um circuito diferente do outro. Por exemplo, pode ser uma voltagem diferente (120 vs 240 vs 120/240 split vs MWBC) ... Ou controlado de forma diferente (sempre ligado, num interruptor manual, interruptor de pressão, temporizador, etc.)
Por exemplo, você pode ter uma bomba de 240v trabalhando em um pressostato, um aquecedor de alimentação de circuito sempre quente de 240V em um termostato em um galpão, um circuito de uso geral de 120V e dois circuitos de iluminação controlados por diferentes chaves.
Neutros separados necessários; terreno compartilhado é bom
De fato, certos tipos de conduítes podem ser usados como o fio terra. O solo precisa ser dimensionado para o maior circuito.
A transferência de fios é uma boa ideia para essas distâncias
Não é necessário fazer upsizing de fios para longas distâncias, mas certamente ajuda as máquinas a ter um desempenho melhor e reduzir as viagens do disjuntor.
Depois de se comprometer com o 12 AWG, você também pode quebrar 20A.
Não mais do que quatro
Você pode ter no máximo quatro circuitos por canal. Circuitos de 240V / 120V contam como um circuito. MWBCs contam como um circuito.
Se você quiser ter mais de quatro circuitos, você pode fazer até dez se você aumentar o tamanho de todos os circuitos (bem, 2 tamanhos, 12 a 10 etc.). Isso se aplica a circuitos de até 20A. Para maiores, a matemática é mais complicada.