Que tipo de fio para sub painel a galpão desanexado no Colorado?

0

Eu estou recebendo tantas respostas diferentes sobre o que correr para o meu galpão separado. Eu vou puxar licenças em breve e tê-lo inspecionado antes da mão - mas estou tentando misturar os códigos para o que é permitido no Colorado

Por isso, estou construindo um galpão de 200 pés quadrados que alimentará cerca de 5 ou 6 tomadas, além de 3 câmeras de segurança, ferramentas elétricas como serras de mesa, serras circulares, carregadores de bateria, etc.

Foi-me dito para usar um polo duplo de 30 ampères com fio UF 10-3 para alimentar meu subpainel (que será um subpainel de 70 amp). O sub-painel terá circuitos de 2 x 15 ampères e 1 x 20 circuito de amplificador para minhas ferramentas.

Também me disseram para usar um cabo de 70 A com URD # 4 (4 fios) para alimentar o subpainel de 70 ampères. Eu não tenho certeza se isso é um exagero, ou se isso vai dar muito mais energia ao meu subpainel de 70amp e se isso será muito perigoso?

Então, meu galpão estará a cerca de 20 metros do meu painel principal, então vou ter que cavar uma trincheira. Também me disseram para não usar um conduíte (tubo de pvc) para o fio avaliado em UF - em vez disso, seria um enterro vazio. é esse código?

    
por willcha65 11.12.2017 / 23:07

2 respostas

Use uma conduta de gordura e THHNs de tamanho adequado em vez

O fio de enterramento direto (UF) é vulnerável a danos de escavação e é difícil de atualizar se você quiser mais energia no galpão depois. Portanto, é melhor colocar um tubo de PVC gordo no momento em que você está cavando a trincheira pela primeira vez - conduíte barato comparado ao custo de alugar uma valetadeira. Dentro do conduíte, você usará 3 THHNs de tamanho e cor apropriados por 2 hots e 1 neutro (o controle de queda de tensão provavelmente exigirá um tamanho maior que o mínimo de 10AWG que você estava pensando) assim como um solo de cobre 10AWG para um alimentador de 30A, 8AWG para um alimentador maior de até 100A).

Não economize no subpainel

Comprar pequenos painéis elétricos é um tostão e libra tolo, pois um painel maior agora será sempre mais barato do que atualizar mais tarde. Eu recomendaria um subpainel 100A / 24slot no mínimo aqui (você sempre pode alimentar um subpainel grande com um alimentador pequeno, mas não o contrário - lembre-se de que o disjuntor de proteção deve ser o gargalo por isso pode mantê-lo seguro de sobrecargas). Você também precisará de um dispositivo principal (pode ser um disjuntor ou um comutador de caixa moldada) no subpainel para servir como uma chave de desconexão para o galpão, além do disjuntor no painel principal que protege o alimentador. (Isso é para você, ou o FD, pode desligar a energia rapidamente se ela pegar fogo - "bombeiros não lidam com fios", afinal.)

Por último, mas não menos importante, você precisará de um eletrodo de aterramento (Ufer ground se ainda não derramou a base, haste se você tiver e precisar de algo que possa colocar agora) além do fio de aterramento. o fio de aterramento fornece um caminho de falha (dreno de segurança) de volta à fonte, enquanto o eletrodo de aterramento dissipa as cargas estáticas acumuladas, as tensões induzidas causadas por raios e os semelhantes. Não se esqueça de puxar a correia de ligação ou aparafusar o subpainel quando o colocar!

    
12.12.2017 / 00:23

Para meu dinheiro, em primeiro lugar, sou notório por especular painéis grandes, porque os espaços são baratos e o espaço do painel não é nem um pouco estúpido. Eu iria pelo menos 24 espaços e ficaria atento a 40 ou 42 painéis de espaço que vêm com um monte de "disjuntores de bônus" gratuitos e isso faz com que seja uma vitória líquida. Isso pode ser tão alto quanto 225A. Ele deve ser > = o disjuntor alimentando-o , então o painel 225A alimentado pelo disjuntor 20A está bom, o disjuntor do painel 60A desligado 70A é ilegal.

"40 espaços" parece muito até você começar a carregar cargas de 240V, o que eu recomendo se você estiver carregando energia a qualquer distância. Eles devoram 2 espaços cada.

Usar "disjuntores de 2 disjuntores e 1 espaço" não é possível se eles precisarem de proteção GFCI ou AFCI.

No que diz respeito a conduíte x cabo enterrado: por um lado, o risco de danificar o cabo em algum lugar no subsolo é muito real. E difícil de escavar, exigindo tipicamente 24 "em vez dos 6" necessários para conduítes rígidos caros. Por outro lado, o fio no conduto é fácil de roubar.

Sim, você pode colocar UF no conduto ... é apenas idiota. Existem melhores fios para usar no conduíte. De qualquer forma, ao selecionar o cabo, faça-o nesta ordem:

  • conduto vs enterro direto
  • amplificadores que você quer que o disjuntor seja
  • metal que você prefere ... A maioria das pessoas é atraída pelo cobre porque ouviu algumas coisas sobre o alumínio que não se aplicam ao alimentador. O alumínio é mais correto para o alimentador, já que os terminais são de alumínio e isso reduzirá a corrosão dissimilar do metal. Você deve se lembrar que o kerfluffle sobre o alumínio é, na verdade, sobre corrosão de metal dissimilar, e a mensagem real não é "ooga booga de alumínio", mas sim "não misture metais descuidadamente".

Se você estiver indo muito além, você gostaria de fazer alguns cálculos de queda de tensão com base em sua carga normal (NÃO quebrada max), mas você não tem esse problema para 70 '.

    
12.12.2017 / 18:37