Use uma conduta de gordura e THHNs de tamanho adequado em vez
O fio de enterramento direto (UF) é vulnerável a danos de escavação e é difícil de atualizar se você quiser mais energia no galpão depois. Portanto, é melhor colocar um tubo de PVC gordo no momento em que você está cavando a trincheira pela primeira vez - conduíte barato comparado ao custo de alugar uma valetadeira. Dentro do conduíte, você usará 3 THHNs de tamanho e cor apropriados por 2 hots e 1 neutro (o controle de queda de tensão provavelmente exigirá um tamanho maior que o mínimo de 10AWG que você estava pensando) assim como um solo de cobre 10AWG para um alimentador de 30A, 8AWG para um alimentador maior de até 100A).
Não economize no subpainel
Comprar pequenos painéis elétricos é um tostão e libra tolo, pois um painel maior agora será sempre mais barato do que atualizar mais tarde. Eu recomendaria um subpainel 100A / 24slot no mínimo aqui (você sempre pode alimentar um subpainel grande com um alimentador pequeno, mas não o contrário - lembre-se de que o disjuntor de proteção deve ser o gargalo por isso pode mantê-lo seguro de sobrecargas). Você também precisará de um dispositivo principal (pode ser um disjuntor ou um comutador de caixa moldada) no subpainel para servir como uma chave de desconexão para o galpão, além do disjuntor no painel principal que protege o alimentador. (Isso é para você, ou o FD, pode desligar a energia rapidamente se ela pegar fogo - "bombeiros não lidam com fios", afinal.)
Por último, mas não menos importante, você precisará de um eletrodo de aterramento (Ufer ground se ainda não derramou a base, haste se você tiver e precisar de algo que possa colocar agora) além do fio de aterramento. o fio de aterramento fornece um caminho de falha (dreno de segurança) de volta à fonte, enquanto o eletrodo de aterramento dissipa as cargas estáticas acumuladas, as tensões induzidas causadas por raios e os semelhantes. Não se esqueça de puxar a correia de ligação ou aparafusar o subpainel quando o colocar!