r-410a problema de pressão, 285/120 psig

0

eu acabei de instalar um novo sistema a-c da unidade split r-410a. está funcionando em 285/120 psig. o lado alto parece muito baixo, deve ser de cerca de 420. o orifício correto está instalado. este é um condensador de 1,5 tonelada, 2 toneladas de evaporador e um orifício de 0,051 polegadas. obrigado por qualquer sugestão.

    
por farmerjohn 12.08.2017 / 16:02

1 resposta

Isso pode ser normal para o R-410a operando a uma temperatura externa de cerca de 92 F [Edit: ou talvez ambiente de 75-80 F, então o ar que sai da unidade de condensação é 92 F].

Veja link

EDITAR

Se você "pressões operacionais do Google para o R-410a" você terá 420 psi para o lado alto, assumindo que o ar que sai do condensador é de 120 F. Qual é a temperatura do ar? fora do seu Talvez a sua unidade de condensação tenha um sistema de ventilação tão eficaz que resfrie o condensador melhor que a ventoinha média.

Existe, é claro, a possibilidade de que seu sistema não esteja operando de maneira ideal e, portanto, não bombeie calor suficiente para produzir a temperatura adequada do condensador. Sua unidade de evaporação / ventilador de circulação está produzindo o fluxo esperado de ar resfriado?

    
12.08.2017 / 16:48