O Interruptor de Dimmer de 3 Vias Desliga Quando o Dimmer Estiver Acima de 60% ao ligar depois da inatividade

0

Eu pesquisei tão bem quanto pude postagens existentes neste site para configurações de comutador de 3 vias e instalar um comutador dimmer que parece descrever um problema semelhante, mas elas sempre parecem não estar resolvidas ou não têm detalhes suficientes. Eu tenho uma casa relativamente nova (construída em 2016) e na sala de TV principal temos um ventilador de teto. As luzes podem ser controladas em 3 interruptores diferentes ao redor da sala. Eu tive um Lutron Toggler Regulador de luz de LED de CFL monofásico / de 3 vias de 150 watts ligue a placa do interruptor principal durante cerca de um ano [a minha definição de placa principal é a que está em 1.) distância mais próxima à direita da garagem onde está a caixa do disjuntor e geralmente é mais acionada com a ativação e desativação da luz com base no posicionamento da sala e 2.) também possui uma chave para ligar e desligar a ventoinha].

Por qualquer motivo, se a luz tiver sido desligada por algum tempo, digamos, durante a noite, quando for ligada inicialmente se o botão de alternância estiver acima de 60% ou mais, quando a luz é ligada em qualquer interruptor de parede Na sala, as luzes acendem e depois desligam-se em cerca de 1 segundo. Você pode ouvir um "clique" quando isso acontece. Ocasionalmente, se você continuar a ligar e desligar a luz, ela ficará "travada" e a luz continuará acesa. Se a alternância do dimmer estiver quase no máximo (digamos, 90%), ela nunca vai "pegar", e você terá que desligar o interruptor principal.

No entanto - parece que este é um detalhe chave - se a luz estiver acesa por algum tempo e estiver 'aquecida', você pode pressionar o dimmer até 100% e a luz ficará bem - não há problema. O problema descrito só acontece se a luz estiver desligada por algum tempo e depois for ligada (por exemplo, chegamos em casa ou logo pela manhã).

Eu tive um interruptor Lutron lá por um ano e pensei que talvez houvesse algo errado com isso, então comprei outro interruptor de Lutron idêntico e substituí-lo, mas ainda faz a mesma coisa. Peguei o interruptor original que tinha na sala de TV e o coloquei em nosso banheiro principal que tem duas luminárias controladas por um interruptor (em última análise, mais watts em geral), e funciona muito bem (essa configuração só tinha um interruptor total para ligar o luzes acesas e apagadas).

Eu tenho o interruptor na sala de TV ligado assim como o estoque original que foi instalado quando a casa foi construída.

Todas as informações de ajuda e as instruções só falam sobre problemas em que, por exemplo, + Lâmpadas desligam enquanto estão esmaecidas. + Lâmpadas acendem em alto nível de luz, mas não ligam em um nível de luz baixa. + As lâmpadas piscam ou piscam quando escurecidas para um nível de luz baixo

mas nada com o problema que estou tendo. O novo tem o ajuste do alcance de escurecimento, conforme mostrado na página do produto vinculado, mas isso não faz diferença com o meu problema.

Vi alguns tópicos neste fórum que pareciam sugerir problemas semelhantes, mas os tópicos nunca foram resolvidos, e o pôster original não incluiu informações suficientes para discernir, e. Se os switches ou a casa fossem novos ou antigos, etc, comecei um novo para fornecer mais detalhes.

A ventoinha de tecto tem três lâmpadas incandescentes de 60W (mais pequenas), pelo que a potência não deve ser um problema com o que é classificado para o comutador (e como mencionado, o interruptor original foi transferido para o banho principal e funciona bem com o dobro do número de lâmpadas)

O switch funciona bem, exceto por esse aspecto extremamente irritante.

Qualquer ajuda seria muito apreciada.

    
por turkishgold 06.02.2017 / 23:13

1 resposta

Bem grandes para a @ThreePhaseEel pela sugestão de ligar para o suporte ao cliente da Lutron. Não esperava que eles tivessem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, e também para dar o boot. Primeiro verifiquei que um dos interruptores era um interruptor de 4 vias (visível mesmo com a placa do painel ainda ligada, pois o interruptor é mais robusto que um interruptor de luz normal) e que eu não tinha mexido com isso, então era bom lá. p>

O apoio da Lutron foi de fato muito útil - eu expliquei o cenário com o que estava experimentando, e o cara disse que é provavelmente um "limitador de corrente" no ventilador. Aparentemente, todos os ventiladores de teto fabricados após 1 de janeiro de 2007 são obrigados a ter um limitador de potência de lâmpada de acordo com a Energy Policy Act de 2005, que limita a potência total permitida para ser usada por todas as lâmpadas de 190 watts. Eu estava usando três lâmpadas incandescentes estilo candelabro de 60w, e como mencionado elas funcionavam normalmente com o dimmer depois que a luz e / ou o interruptor estavam ligados e presumivelmente aquecidos depois de 10 minutos. O técnico O cara de apoio da Lutron explicou que a maneira como o dimmer alterna o trabalho é que eles basicamente desligam e desligam a energia a cerca de 120 vezes por segundo, o que coincide com a taxa de ciclo da linha ou algo assim (eu não sou um eletricista, obviamente). Mas, ele pensou que o limitador poderia estar interpretando isso como algum tipo de pico de poder, e eu acho que quando o limitador / luz não foi "aquecido". Isso fez sentido, pois notei que havia um clique leve, mas audível, sempre que as luzes se apagavam durante um episódio desse comportamento irritante.

Então, para testar essa teoria, tentei desligar a luz por meia hora para resfriá-la, e então removi uma lâmpada para reduzir a potência usada (agora 2 lâmpadas), e quando acendi a luz e movi a luz. dimmer alternar slide até a explosão completa, as luzes não desligaram. Isso me disse que as lâmpadas incandescentes regulares em conjunto com o dimmer e o limitador de potência estavam fazendo com que a luz se apagasse da mesma forma que o ocorrido. Eu corri para fora e comprei 3 luzes de candelabros LED reguláveis de 60W equivalentes, que usam algo como 6,5 watts cada, e eu as instalei, e com certeza, elas funcionaram perfeitamente ao acender a luz. Bom para ir.

    
13.02.2017 / 03:52