Por que preciso de fios tão grossos na instalação elétrica doméstica?

4

Estou correndo eletricidade (para a luz e um par de saídas) no meu jardim. Eu estou tentando decidir em qual espessura de arame eu preciso escolher. FWIW, eu estou na Europa.

Toda a casa é cabeada com dois tipos de fios: tomadas com 2,5 mm 2 (aproximadamente 13 AWG) e luzes de teto e interruptores correspondentes com 1,5 mm 2 15–16 AWG). Todos os disjuntores são classificados em 16 A e há dois grupos deles, cada um protegido por um disjuntor de 20 A com RCD <30 mA .

Como os fios de 2,5 mm 2 são muito mais rígidos e, portanto, difíceis de passar por conduítes (e não é uma prática comum usar fios trançados para instalações de parede na Europa), estou inclinado a operar 1,5 mm 2 conectam-se ao meu jardim.

No entanto, como mostra a instalação existente e googling, é uma prática comum usar 2,5 mm 2 ou fios mais grossos para tudo menos iluminação, e 1,5 mm 2 para iluminação. Eu me pergunto por quê? Esses padrões não estão ultrapassados?

Minha lógica é a seguinte. Um fio de 1,5 mm 2 é classificado para 16 A (eu usei esta ferramenta , e entrou 30 ° C, isolamento de PVC, 3 elementos em feixe confinado). Em 230 V, isso dá a capacidade máxima de energia de 3680 W. O dispositivo de maior potência que eu pude pensar em um jardim é Kärcher K7 , que é avaliado em 2,8 kW. Assim, 1,5 mm 2 fio deve ser mais que suficiente.

Obviamente, para iluminação LED moderna, mesmo 1 mm 2 é ridiculamente espesso, com base em tal cálculo.

Outro aspecto a considerar é a queda de tensão. A resistividade do cobre é de 17 n · m. Portanto, um cabo de 1,5 m <20 m <20 m tem uma resistência de retorno de R = rho × L / A = 0,45 Ω. Isso causará, em plena corrente, uma queda de tensão de 7,2 V, o que provavelmente é perfeitamente bom para todos os dispositivos modernos. Uma lâmpada LED conectada pode ser mais exigente, mas consome apenas 10 W, então a queda de tensão será muito menor, 10/230 × 0,45 = 0,02 V.

Onde estou errado na minha consideração?

    
por texnic 06.05.2016 / 18:22

3 respostas

TLDR: Porque eles disseram isso.

Eu não posso falar pela Europa, mas aposto que eles chegaram a seus padrões da mesma forma que os EUA. Os padrões não estão desatualizados. Muito pelo contrário: são extremamente bem refinados.

Não faz sentido para alguém com formação em engenharia elétrica. O código parece ignorar um monte de básico. Verdade. Os autores do código elétrico se importam com um monte de outras coisas . Eles são motivados por uma montanha de relatórios de investigação de incêndio e relatórios de ferimento pessoal, e tentam melhorar a segurança tanto na nova construção quanto em centenas de milhões de estruturas existentes com uma mistura de trabalho antigo ou ruim. E eletricistas e proprietários cujas habilidades e inteligência variam e precisam ser capazes de trabalhar nas coisas dos outros. Eles têm pressão dos construtores para baratear o trabalho, dos fabricantes para tornar as coisas mais baratas ou compatíveis com o velho trabalho, da indústria de seguros que quer menos incêndios e de advogados que procuram cobrir as caudas de seus clientes.

Por exemplo, nos EUA, a fiação de loop para lâmpadas e receptáculos comuns é sempre feita com 14 AWG (2 mm 2 ) e 12 AWG (3,3 mm 2 ), com disjuntores de 15 ou 20 amp, e o tamanho mínimo para qualquer fiação arquitetônica é de 14 AWG. Por quê? Porque eles disseram isso . Porque eles fizeram as contas e encolheram para 16 AWG (1,3 mm 2 ) não economizam dinheiro suficiente em cobre para valer os riscos, por ex. de alguém usá-lo em circuitos de receptáculo e / ou colocar o disjuntor errado nele. Esses são os tipos de considerações que dominam a escrita do código elétrico. Eles fazem nenhum sentido e vão te enlouquecer até que você consiga o ritmo disso ... e então isso fará muito sentido. Fique com ele.

Eu não sei como é a Europa com todos os padrões diferentes ... mas a América está cheia de expressões idiomáticas. Você não pode ter aparelhos grandes não aterrados (exceto NEMA 10!) Você tem que emendar dentro de caixas elétricas ( exceto isto !) NM é permitido em residências, mas não em empresas. Wirenuts e punhaladas são permitidas nos EUA, mas não na Europa. Continua e vai.

    
07.05.2016 / 09:49

However, as the existing installation and googling show, it is a common practice to use 2.5 mm2 or thicker wires for everything but lighting, and 1.5 mm2 for lighting. I wonder why? Aren't these standards outdated?

A fiação residencial foi padronizada nos últimos 100 anos. Mais e mais cargas estão sendo adicionadas aos circuitos dos receptáculos, enquanto a iluminação está realmente se tornando mais eficiente. É por isso que a iluminação é normalmente feita com fios menores. Isso é refletido em seu disjuntor de tamanho mínimo em 16 amps para fio de 1,5 mm 2 . O nosso aqui nos EUA é um disjuntor de 15 amps com um fio # 14.

Obviously for modern LED lighting, even 1 mm2 is ridiculously thick, based on such calculation.

No entanto, isso é dimensionado para todo o circuito, não para cargas individuais. Assim, como a iluminação LED atrai muito menos energia, isso significa que agora você pode conectar uma casa com muito mais saídas de iluminação em um único circuito. Isso libera mais circuitos para os aparelhos que os humanos modernos amam.

Existe um método para a loucura e se você gastar bastante tempo na indústria, você superará a curva de aprendizado.

Divirta-se no seu jardim!

    
07.05.2016 / 13:50

Um feixe em ar confinado não é o mesmo que um feixe em, e. isolamento de fibra de vidro. Este último vai ficar muito mais quente.

Eu não sei sobre a Europa, mas para condutores 2x1.5mm ^ 2 (você não precisa contar o terra), o ASNZS3008.1.2 (assumindo ar 30C, terra 15C, isolamento 75C) permite apenas 10A se eles forem completamente cercado por isolamento térmico (o que eles podem muito bem ser se ele estiver passando por sua casa para chegar ao DB. 16A se apenas parcialmente cercado). Se enterrado em um compartimento de fiação subterrâneo, isso mais que dobra a 23A.

Existem limites legais para queda de tensão; aqui é 2,5% para o quadro de distribuição, depois 2,5% para o subcircuito final. 2,5% de 230V é apenas 5,75V. Pode ser diferente na Europa.

    