Usando uma carga de 600W com o C2 MCB

1

Posso usar uma chaleira elétrica de 600 W em um circuito que tem um MCB classificado como C2?

A voltagem da fonte de alimentação é 220V.

    
por Ujjwal 10.11.2017 / 20:48

2 respostas

Existe uma fórmula simples que relaciona Volts, Watts e Amps.

W = V * A

Você conhece os watts e os volts, e precisa conhecer os amplificadores para comparar isso com o seu disjuntor. Álgebra básica nos diz que Amps será Watts dividido por Voltage. Então, sua chaleira vai usar

600W / 220V = 2.7A (about 3 Amps)

Um disjuntor C2 é classificado para 2 Amps, então não seria suficiente para aquela chaleira.

    
10.11.2017 / 20:56

600 w em 220 v é 2,727 amps seu disjuntor de 2 ampère não suportaria

    
10.11.2017 / 20:55