electrical - preparação de detectores de fumaça para inspeção áspera

1

Para passar pela inspeção bruta, devo ter a fiação para detectores de fumaça que acabou de passar pela caixa do teto (e despojada, pigtailed etc) ou devo ter o suporte de montagem (para o detector) também instalado?

    
por Catherine 09.08.2016 / 04:24

1 resposta

O nível de inspeção depende do inspetor. Alguns ficam estranhos em uma inspeção bruta com dispositivos conectados, alguns adoram. Se o seu detector tiver uma desconexão rápida, ele não precisa ser solto para o Sheetrock que eu colocaria. Eu usaria regularmente tomadas e interruptores que podem ser colocados na caixa ao colocar o Sheetrock para cima e os dois principais inspetores perguntar se eu queria uma capa ou final porque eles já tinham verificado o comprimento do meu fio & métodos de conexão.

Com isso dito, eu tinha 1 inspetor que era um caso totalmente maluco e enlouqueceu com os dispositivos conectados. Após 3 horas em uma ocasião eu chamei seu chefe, ela só tinha que encontrar alguma coisa. Só a consegui nas finais depois disso. Se a fiação precisar ser desconectada para cobrir, não conecte! Porque isso será uma perda de tempo.

Por último, mas não menos importante, quatro coisas que eles geralmente observam em uma inspeção bruta. # 1 Assegure-se de que os comprimentos dos cabos são 6 "ou mais na parte de trás da caixa. # 2 caixas duplas ou mais ou um preenchimento com caixa de verificação alta. # 3 certifique-se de grampear Romex corretamente e em intervalos apropriados. todos os orifícios perfurados 1-1 / 4 de distância da borda da placa.Estas são as coisas que eu noto na inspeção áspera.

Se o inspetor falhar em qualquer área, peça a referência do código. Eu sou meu estado o inspetor deve citar a referência para escrever uma violação. O que quer que você faça, não discuta, apenas faça anotações. Esse é o melhor conselho que posso dar.

    
09.08.2016 / 05:32