Porque você pergunta: "Eu realmente preciso fazer tudo isso?", deixe-me comentar brevemente as várias preocupações:
1) Cada Estado dos EUA pode decidir se vai ou não adotar qualquer revisão de Código ou Código; no todo ou em parte, embora a maioria faça. Pode haver alguma exceção em Illinois que não sabemos.
2) No estado de Nova York, nós (inspetores residenciais) somos proibidos, por lei estadual, de "certificar" a adequação das especificações elétricas, hidráulicas, de climatização e de engenharia.
No entanto, bons inspetores residenciais saberão quais devem ser essas especificações; ao ponto de saber quando aconselhar, no relatório de inspeção, algo "deve ser avaliado pelo [profissional de comércio apropriado] para possível [questão de preocupação do estado]".
Ter o conduto flexível levantaria a preocupação por possíveis problemas de aterramento (que eu recomendaria a um eletricista para avaliar). O NEC foi revisado em relação ao conduíte flexível de metal como por max. comprimento e outra questão é relativa à fundamentação; Não que flex é intrinsecamente ruim. Ter fiação atropelando as vigotas aumentaria a preocupação de tê-las danificadas (o que eu escreveria como um problema sem precisar de um eletricista para avaliar).
3) "Luminária", para mim, é a parte substituível, estética (vista) de uma luz. Acho que você estava se referindo às luminárias de teto que suportam as luminárias e onde os fios do circuito são unidos com os fios da luminária. Estes precisam ser embutidos não mais do que 1/4 ", se o material da superfície for não combustível , por 314,20 Na parede ou no teto
No geral, minha impressão é de que o inspetor da casa poderia ter sido mais diligente. Se a inspeção residencial foi uma indicação feita por um corretor de imóveis, antes da venda, há uma linha tênue entre ser cauteloso versus esmagar uma venda (e futuras referências pelo corretor de imóveis).
Eu suspeito que o eletricista pode ser mais diligente do que prático em suas recomendações. Por exemplo, se o flex for aterrado o suficiente, pode não haver razão para substituí-lo. E os fios que passam por cima das travessas podem ser protegidos por
a) instalando 2x4s paralelos, um de cada lado dos fios, e prendendo os fios ao topo das traves,
b) coloque um 1x sob os fios para suporte horizontal, ao qual os fios são presos, e então coloque o paralelo, ficando em pé 2x4 como acima,
c) apenas um pé 2x4 e prenda os fios ao lado dele.
Todas essas sugestões impedem que alguém "caminhe nas joelheiras" e pise / tropeça em um fio.