O inspetor de código examina o trabalho preexistente ou somente em trabalhos recentes?

8

Eu gostaria de ter meu painel de serviço atualizado de 50 a 200 ampéres por eletricista licenciado, mas estou preocupado com violações de código preexistentes. Se eu tivesse atualizado e um inspetor de código de construção saísse para inspecioná-lo, ele / ela apenas inspecionaria o novo trabalho do painel ou verificaria toda a casa para todas as violações do código de construção?

    
por Shawn 11.06.2011 / 01:58

3 respostas

Sob o NEC, os eletricistas são mantidos em um padrão muito alto quando atualizam sistemas em residências existentes. Em muitas áreas, o último eletricista que trabalhou em um sistema pode ser responsabilizado por todo o sistema. Por esta razão, a maioria dos eletricistas será muito cuidadosa para verificar quaisquer problemas visíveis ou óbvios e insistir que eles sejam corrigidos antes que novos trabalhos sejam feitos. Quanto aos inspetores de edifícios, eles vêm em todos os graus de aspereza. O trabalho elétrico de estilo antigo que não atende aos códigos atuais, mas estava e ainda está em operação com segurança, é o mais protegido e o inspetor de execução de código não pode forçá-lo a atualizá-lo, a menos que ele afete o novo trabalho ou apresente um risco iminente. No entanto, se você tem condições precárias ou inseguras, qualquer bom eletricista ou inspetor irá indicá-lo e insistir em repará-lo adequadamente. Isso é para cumprir sua obrigação de garantir sua segurança.

    
12.06.2011 / 14:00

Na maioria das jurisdições, a renovação de um edifício existente que exija uma licença exigirá que os subsistemas existentes do prédio sejam atualizados com o código mínimo atual, na medida em que a renovação depender desse subsistema. Para eletricidade, isso significa que todos os fios ligados pelo eletricista devem codificar todo o circuito até o painel. Se o painel em si não atender ao código, ele deve ser substituído também e, em alguns casos, até mesmo a fiação para o poste é de responsabilidade do proprietário e, portanto, do eletricista responsável pelo trabalho. O encanamento é um pouco menos rigoroso, mas muitos encanadores que encontram violações antigas de tubo ou código tiram o máximo possível, então não se preocupam com o que estão ligando. Caras do gás, a mesma coisa.

Digamos que sua casa é realmente antiga e tem um botão & fiação do tubo. Perfeitamente seguro atrás de paredes internas vedadas até que você tente carregar esse circuito além de 10 amperes; depois, os botões (que isolam as junções e os cantos dos fios) aquecem, arqueiam e iniciam incêndios. Agora, o padrão é um cabo com vários condutores isolados, com todas as junções de fios localizadas em caixas de junção acessíveis e com classificação de incêndio. É ilegal, EM QUALQUER LUGAR, simplesmente prender um fio moderno de 3 condutores ao fim de um botão & tubo de conduta e começar a usar isso; todo o percurso, todo o caminho de volta até o painel, deve ser arrancado e substituído por moderno fio de 2 ou 3 condutores no medidor apropriado para a carga necessária. Normalmente, quando um eletricista pega alguma sugestão de knob & tubo em uma casa, ele insistirá que toda a fiação da casa seja atualizada até mesmo se ele não estiver tocando em nenhum botão & O próprio tubo, porque se ele sabe sobre isso, não faz nada sobre isso, e a casa queima, ele pode ser responsabilizado, perder sua licença e até ir para a cadeia, mesmo que não tenha sido seu trabalho que falhou. / p>     

21.06.2011 / 23:06

Se eles são violações flagrantes ou se você está escondendo alguma coisa, então sim, ele provavelmente vai olhar atentamente para o seu trabalho existente.

    