Um GFCI a montante
Esta saída pode ser fornecida a partir de uma tomada GFCI / RCD a montante, que tenha desarmado ou falhado. Já que você acha que este circuito não tem fundamento, isso seria uma boa razão para ter usado um GFCI. As pessoas geralmente usam receptores GFCI, mesmo em lugares estranhos, porque são mais baratos que os disjuntores GFCI.
Conexões de facada
Um motivo comum para um soquete falhar é as conexões "back stab" na parte de trás do soquete. Esses são buracos nos quais você mete o fio, e então "molas mágicas" seguram o fio. E o soquete deve custar 50 centavos por atacado, o que indica que os magos não estão realmente fazendo um esforço. Este não é um receptáculo de qualidade e tenderá a falhar lá.
Mudar para as conexões de parafuso ajuda, e usar um receptáculo de mais de US $ 4 camadas também ajuda. Alguns deles têm parafuso e grampo, onde você espetar os fios, mas deve usar os parafusos laterais para fixar o fio, eles estão bem.
Fiação de alumínio
Principalmente um problema para casas conectadas nos anos 50 e 60, uma fonte de ter um boom imobiliário ao mesmo tempo, 3/4 do mundo civilizado está se reconstruindo das cinzas, o que sobrecarregou as minas de cobre. O fio de alumínio pode ser tolerado, mas precisa de uma emenda especial que esteja além do escopo desta resposta. Pergunte.
Está aterrado?
Ele é aterrado se houver um caminho de aterramento contínuo do receptáculo até o painel ... e esse aterramento for conectado ao receptáculo ou ligado a uma caixa de junção de aço e o garfo de metal do conector (orelhas) estiver fundo contra aquela caixa de metal. Se o jugo estiver em gesso ou drywall e houver uma lacuna na caixa de metal, não é suficiente.
Se não houver um bom caminho de aterramento, então
- instale um receptáculo de 2 pinos. Isso não é realista, pois o inquilino o derrotará com trapaceiros ou quebrará alfinetes no chão, e você não pode permitir isso.
- instale um receptáculo GFCI ou assegure-se de que esse receptáculo seja alimentado a partir de um receptáculo ou disjuntor GFCI, classificado para proteção pessoal. Etiquete o receptáculo "No Equipment Ground" e "GFCI Protected" se isso não for óbvio.