Um problema intermitente como este pode ser causado por uma combinação de uma conexão solta e o calor residual da lâmpada. À medida que a lâmpada e a luminária se aquecem, elas se expandem eventualmente, fazendo com que a conexão solta seja quebrada, desligando a luz. Com a luz apagada, eles resfriam e encolhem, refazendo a conexão para que a luz acenda novamente.
Isso pode ser perigoso, pois você pode ficar arqueando a conexão nos pontos em que a luz é ligada ou desligada, o que pode causar incêndios elétricos.
Para encontrar e corrigir o problema:
- Experimente uma lâmpada diferente; isso lhe dirá se a falha está na lâmpada ou no aparelho.
- Desligue a energia do equipamento no painel de serviços . Abra o equipamento e verifique se todas as conexões dentro dele e na caixa do teto estão seguras. Feche o equipamento e reaplique a energia.
- Se você ainda estiver vendo o problema, é provável que seja uma falha no próprio dispositivo de iluminação. Eu consideraria substituí-lo neste momento (ou existem kits de reparo, dependendo da sua habilidade e nível de conforto com o diagnóstico da falha e do reparo).