Como instalar uma panela de drenagem de aquecedor de água em um piso de concreto?

2

Meu aquecedor de água fica em um piso de concreto na minha despensa, ao lado de uma parede com um ralo de banheira, e a poucos metros do dreno da minha máquina de lavar roupa. Quando eu substituir o aquecedor gostaria de instalar uma panela aquecedor de água e tê-lo conectado ao dreno da banheira (eu ainda não consultei um encanador sobre isso - eu suponho que seria possível).

A questão que vejo é que, se a panela do aquecedor de água estiver no chão, o ralo ficará - na melhor das hipóteses - nivelado. O dreno será eficaz nesse cenário? O aquecedor precisaria ser levantado para que o dreno pudesse ser melhor alimentado pela gravidade? Outra opção seria melhor?

    
por STW 13.03.2014 / 15:17

3 respostas

Instalar uma panela sob um aquecedor de água é sempre uma boa ideia. Como empreiteiro, eu respondi a muitos tanques com vazamentos ao longo dos anos e uma panela drenada teria tornado a situação muito mais barata e mais fácil para o cliente. o vazamento é uma coisa, mas o dano colateral é outro. Se você tem folga acima do aquecedor de água, você poderia elevar o nível com alguns blocos de pátio de concreto para que ele pudesse drenar até o ralo do chuveiro. Se você tem um buraco no chão, é uma boa opção. Se estiver usando um dreno de chuveiro, isso pressupõe que você pode tocá-lo acima da armadilha. Encaná-lo no ralo da lavadora pode ser complicado, porque você precisaria de uma bomba para levantar a água até a entrada do dreno. Não ver o seu set up torna difícil dizer com certeza. Há também alarmes simples que detectam a água e o som de um alarme, etc. Isso faria com que você manche a cabeça antes que a panela se escoe e inunde o chão.

    
13.03.2014 / 16:26

Colocar uma panela de drenagem sob o aquecedor de água quente é uma idéia inteligente. Elevar o aquecedor de água quente oferecerá melhor sorteio, especialmente se você tiver um grande vazamento. A maioria dos clientes com quem trabalhamos usará um encaixe no orifício que se conectará a algum tipo de tubo que drenará pelo chão ou, se estiver do lado de fora, drenará para baixo da estrutura. Oferecemos panelas de drenagem e acessórios de cabeça a granel para que você possa se conectar ao dreno da banheira.

    
13.03.2014 / 20:35

Qualquer gravidade do tanque de drenagem drenada em uma linha de esgoto corre o risco de um backup que pode transbordar a panela mesmo quando o aquecedor de água não é o problema. Use uma bomba.

    
22.12.2017 / 19:36