Deseja converter um receptáculo de 4 fios na garagem para um receptáculo padrão de 3 pinos

2

Eu construí uma garagem e eletricista instalado o que um plug que não receberá meus aparelhos de 250 volts. A loja de ferragens me diz que é uma tomada de secadora e não consegue entender por que ela foi instalada em uma garagem. É um receptáculo NEMA 30 AMP (14-30R) 125/250 volts, com 4 furos. Então, eu tenho 4 fios (vermelho, preto, branco e terra nua) e preciso configurá-lo com o plugue de 3 pinos que eles me forneceram. É um receptáculo de 30 volts de 250 volts com 3 orifícios de pinos. Um dos quais é rotulado terra.

Como faço para configurar isso, se posso? Ambos os 2 live wired vão em uma conexão?

    
por Derek 11.10.2017 / 23:41

1 resposta

Os conectores da série NEMA 14 são os conectores corretos, legais, seguros e de última geração. É absolutamente correto que o eletricista instale o NEMA 14, a menos que você tenha especificado o NEMA 6.

O NEMA 10 é obsoleto e perigoso, pois não possui um fio terra, e o processo usual de instalação liga-se ao neutro, o que está causando problemas.

Você diz que seu plugue tem um fio terra, o que o torna um NEMA 6. É bastante trivial converter um receptáculo NEMA 14 para NEMA 6, já que todos os fios necessários estão presentes. Ou você pode trocar o plugue / cabo no aparelho, o neutro no NEMA 14 simplesmente não é usado.

Você precisará alterar o disjuntor para qualquer tamanho de NEMA 6 que você ajusta.

  • Um soquete NEMA 6-15 - disjuntor de 15 A
  • Mais de um soquete NEMA 6-15 - disjuntor 15A ou 20A
  • Qualquer número de receptáculos NEMA 6-20 - disjuntor 20A
  • Receptáculo NEMA 6-30 - disjuntor 30A
  • Receptáculo
  • NEMA 6-50 - não permitido em fio 10 AWG
12.10.2017 / 05:41