Os conectores da série NEMA 14 são os conectores corretos, legais, seguros e de última geração. É absolutamente correto que o eletricista instale o NEMA 14, a menos que você tenha especificado o NEMA 6.
O NEMA 10 é obsoleto e perigoso, pois não possui um fio terra, e o processo usual de instalação liga-se ao neutro, o que está causando problemas.
Você diz que seu plugue tem um fio terra, o que o torna um NEMA 6. É bastante trivial converter um receptáculo NEMA 14 para NEMA 6, já que todos os fios necessários estão presentes. Ou você pode trocar o plugue / cabo no aparelho, o neutro no NEMA 14 simplesmente não é usado.
Você precisará alterar o disjuntor para qualquer tamanho de NEMA 6 que você ajusta.
- Um soquete NEMA 6-15 - disjuntor de 15 A
- Mais de um soquete NEMA 6-15 - disjuntor 15A ou 20A
- Qualquer número de receptáculos NEMA 6-20 - disjuntor 20A
- Receptáculo NEMA 6-30 - disjuntor 30A Receptáculo
- NEMA 6-50 - não permitido em fio 10 AWG