Circuito de dimensionamento para bomba de calor mini-split

1

Estou me preparando para instalar a mini bomba de calor Mr Cool DIY 24K na minha garagem.

Estou tendo problemas para determinar algumas coisas sobre o circuito. A unidade externa e a unidade interna possuem um adesivo de especificação elétrica. A unidade externa indica que seu MCA é 15A e seu Max Fuse é 25A. A unidade interna indica que seu MCA é 3A e seu fusível máximo é 15A. Minha confusão vem do fato de que a unidade interna se conecta diretamente à unidade externa e somente a unidade externa recebe energia da casa.

Primeira pergunta; O adesivo na unidade externa leva isso em conta?

Algumas das minhas leituras me fazem pensar que, como o adesivo diz explicitamente ao Max Fuse, devo usar um fusível em vez de um disjuntor.

Segunda pergunta; Isso é verdade?

    
por ubiquibacon 04.04.2018 / 05:14

4 respostas

Use um disjuntor 20A e 12 AWG (ou maior).

Eu li o manual de instalação, que foi surpreendentemente privado de informações elétricas significativas. Independentemente disso, o MCA é o Ampacity de Circuito Mínimo necessário, o que significa que seu circuito precisa ser dimensionado apropriadamente para pelo menos essa amperagem. A unidade de 24kBTU tem um MCA de 15, então você precisaria de um circuito capaz de fornecer pelo menos 15A.

Como este é um equipamento HVAC, um circuito 14 AWG e um disjuntor 15A são insuficientemente dimensionados. Esta é uma carga contínua, então você só tem permissão para dimensionar até 80% da capacidade nominal, e o próximo tamanho maior é 12 AWG e 20A. O Max Fuse simplesmente indica que o tamanho máximo da OCPD não deve ser maior que 25A.

O HACR provavelmente está listado no seu disjuntor, mas não é mais necessário. Nem o NEC nem o UL exigem que ele seja rotulado, então não se estresse com isso.

Você pode fazer o que os outros sugeriram e usar um circuito de ampacidade maior com uma desconexão de fusível apropriada na unidade, mas seu circuito seria desnecessariamente superdimensionado.

Para responder diretamente às suas perguntas, as etiquetas indicam especificações elétricas para a unidade e, se as instruções apenas mostrarem a unidade interna diretamente conectada à unidade externa, a unidade externa deverá fornecer qualquer proteção que a unidade interna exija. O circuito só precisa fornecer corrente suficiente para a unidade e não permitir mais corrente do que a classificação máxima.

E não, você não precisa usar fusíveis em disjuntores.

    
05.04.2018 / 02:19

Como aconteceu, minha fonte de construção local tinha uma combinação de chave / fusível de fechamento já aberta. Aqui está uma foto. Observe os fusíveis do parafuso.

    
04.04.2018 / 20:52

A unidade interna é de fato alimentada pela unidade externa. Os fusíveis são definitivamente uma proteção superior aos disjuntores. O pacote da unidade deve incluir um cabo que se comunique entre as unidades e forneça energia. O autocolante da placa de identificação na unidade interior existe por outras razões. Não está lá para lhe dizer como fornecer energia para isso.

    
04.04.2018 / 06:57

Use um disjuntor de 30A para alimentar uma desconexão por fusível com fusíveis (como seu manual dizia fusíveis de 25A), localizado ao lado da unidade externa. A desconexão é exigida por código nos EUA (NEC 440.14)

    
04.04.2018 / 16:22