Necessidades de fiação para dispositivos elétricos

1

O dispositivo 1 (ventilador eltrico) 32W e 0,19AMP. O dispositivo 2 (sistema de iluminação) é de 400W e 1,7AMP. Ambos correm a 240Volts (Europa).

  • Quando conectá-los, de que tipo de cabos eu preciso?
  • Posso usar qualquer adaptador de tomada doméstica ou eles são geralmente classificados para certas potências / amperes?
  • Estou anexando ambos a um temporizador elétrico - os que são geralmente classificados para certas potências / amperes também?

Estes dispositivos são muito poderosos e eu gostaria de evitar problemas elétricos, coisas que estão derretendo, etc.

    
por stef 22.07.2011 / 10:25

3 respostas

Se você estiver falando sobre a fiação de NM-B de cobre do tipo Romex para paredes internas, a bitola de 12 ou 14 estará bem. O calibre 14 é classificado para 15 a 120V. O calibre 12 é classificado para 20 amps a 120V. Eu não sei como a fiação doméstica funciona na Europa, mas se você está em 240V, então o fio de calibre 14 ainda deve estar bem. E, praticamente todos os dispositivos instalados permanentemente, como outlets e timers, são classificados como 15 amps nos EUA, portanto, nos EUA, seria fácil encontrar os itens que seriam adequados.

    
25.07.2011 / 06:48

Os fios são classificados principalmente por sua capacidade de carga, ou quanto de corrente (amplificadores) eles podem carregar. A tensão é levada em conta no que diz respeito à espessura do isolamento e a certos requisitos de segurança, mas uma tensão maior permite que você use um fio menor ( P = V*I , ou seja, para uma determinada potência, quando V sobe, eu [amperagem] desce. )

Estes dispositivos são na verdade tudo menos "poderosos" para um circuito de 240V. As bombas comuns da piscina, por exemplo, puxam quatro vezes mais amperagem (uma bomba de 1,5 hp é aproximadamente 1700 watts).

Como gregmac aponta, talvez haja alguns outros requisitos de código para se preocupar, mas não o calibre do fio. Qualquer fio de tamanho razoável poderia facilmente manipular 432W a 240V ou 1,8A. Há certos fatores de segurança / derrogação a serem considerados, mas mesmo o minúsculo fio 18AWG é classificado para transportar 14A (depois de inflar a amperagem para incluir certos fatores de segurança).

    
25.07.2011 / 08:36

Por euro plug você quer dizer isso?

Se sim, então é descrito no Regulamento CEE 7/16 e para segurança é limitado a 2.5Ampers para Aplicação Classe 2. Portanto, não deve exceder 550Watts (até uma geladeira) É não-colorido, desenterrado e não fundido em qualquer lugar, exceto no quadro de distribuição principal.

Todos os países da UE estão começando a usar o plug SHUKO CEE 7/4 Class 1 Appplations

Se você usar esses que também são não coloridos, mas estão aterrados e fundidos no plugue, eles são classificados em 16A! Então, ele deve lidar com 3500Watts! (Um grande aquecedor)

Os cabos como são bastante rigorosos e iguais

Corrente do tamanho do condutor Potência máxima (Watts) @ 240 volts. Mas estes são realmente otimistas e eu iria subtrair 500watts por segurança.

1,0 mm2 - 10 amps - Até 2400 Watts

1,25 mm2 - 13 ampéres - até 3120 watts

1,5 mm2 - 15 amps - até 3600 watts

2,5 mm2 - 20 amps - até 4800 watts

4,0 mm2 - 25 amps - até 6000 watts

Então, como este

Em geral, os temporizadores partem de uma carga resistiva de 2000Watt (significando algo como um aquecedor de bobina! Portanto, eles estão marcando o pior cenário possível) Se as luzes, bombas, etc. estiverem mais fracas. Você também pode obter 3500 Watts.

Então, para responder à sua pergunta - Sim, não há problema em ligar o ventilador e a iluminação à maioria dos plugues - porque você também pode usar um plugue de junção e seria o mesmo ...

Para ser seguro, se você quiser adicionar mais coisas, use um

Cabo de núcleo sólido de 2,5 mm

Schuko Plug-

se você não puder - apenas conecte diretamente (remova o plugue inteiro e junte-o ao plugue com uma placa de parede)

Como este, deixe seu fio sair de lá e use-o ordenadamente usando troncos, tacs ou pistolas de cola. Tente evitar colocar as fichas nessa linha - como o outro pôster disse - está quebrando as regulamentações ... na maioria dos países.

    