equipamento elétrico substituído agora luzes não liga / desliga

0

Eu instalei uma nova luz de pista para onde o equipamento antigo estava. Eu tenho energia para a trilha de luz, mas a chave liga / desliga não funciona mais e as luzes permanecem acesas, a menos que eu desligue o disjuntor. Eu substituí o interruptor pensando que estava com defeito, mas não ajudou. Existem 2 cabos na caixa de acessórios com um preto e branco e terra de cada cabo. Anexei preto para preto, branco para branco, terra para terra, fios da pista como era antes. Alguma sugestão? Obrigado,

    
por user90057 18.08.2018 / 02:27

2 respostas

Eu presumo que você acabou de desconectar os dois fios da luz antiga e conectou os dois fios da nova luz. Você fez alguma coisa para o interruptor? Isso soa como o problema. Lembre-se, o interruptor apenas quebra o fio quente. "ON" liga o fluxo no fio quente, "OFF" corta esse fluxo. Estou presumindo que você tenha um conhecimento básico de funcionamento da eletricidade para saber quando ligar e desligar o disjuntor ou se sabe como trabalhar com um fio quente. Na caixa de distribuição --- Isole seus fios preto e branco que vêm da sua caixa de circuito. Estes devem dar-lhe cerca de 120 volts quando você coloca o seu medidor neles. O circuito desconecta seu fio preto da caixa de circuito para o parafuso inferior e segura. Agora, prenda o fio preto indo para a luz até o parafuso superior e aperte. Agora você tem o fio neutro do disjuntor e o da luz. Bug esses 2 fios brancos juntos. Tudo deveria funcionar. Note que se este é um 3way, você tem um fio de corredor para lidar. Jim

    
18.08.2018 / 02:57

Neste momento, acho que o seu próximo passo é verificar sua fiação, porque algo não se soma.

Eu estava pensando que você pode realmente ter um fim de linha de loop de comutação aqui. Se esse é o caso, não eram apenas três negros emendados, três brancos emendados, três fundamentos de emenda na caixa do teto originalmente. Se você voltar a colocá-lo dessa maneira, ele estará ligado quando o disjuntor estiver ligado, mas ele tropeçará com um curto-circuito quando o interruptor estiver fechado, de modo que a parte não encaixe com o final do loop de comutação da linha; no entanto, o comutador não estava funcionando antes, então, se houver um fio quebrado no circuito de comutação, isso pode fazer sentido.

Eu diria que o próximo passo é desconectar e cobrir todos os pontos quentes, ligar a energia e ver qual é a temperatura - verifique se a alimentação entra na caixa de distribuição ou na caixa do teto.

    
18.08.2018 / 18:46