Eu quero ligar o meu Honeywell rth9580wf a um aquecedor de garagem a gás natural que só tem R, W e G (não em uso). Atualmente, ele é conectado a um termostato Honeywell alimentado por bateria padrão. Eu li em outros lugares para instalar fornos sem terminais C, e tentei sem sorte. Aqui está o que eu fiz: -Usando um voltímetro eu testei através do terminal R, e o fio vermelho da placa de controle para o transformador. Cada um mede ~ 27V. - Não importa o estado de funcionamento do aquecedor, eu meço uma constante ~ 27V no terminal R e no poste do transformador. -Achei o fio G (que não estava em uso) para o R e coloquei no C no termostato. Isso não ligou. - Estava prestes a passar um fio do poste no transformador para o C, mas aguentou-se antes de pedir conselhos.

Gostaria de alguma orientação que alguém possa ajudar? Obrigado.

    
por Adam Esquibel 02.12.2018 / 21:00

1 resposta

Você precisará fazer uma conexão com a conexão rápida com o fio vermelho indo até ele

Você vê o terminal de conexão rápida que você mediu 27VAC de R para? É onde a placa de controle se conecta a C e pode ser usada como um ponto de derivação para um fio C com o hardware correto. Em particular, você precisará de um terminal de conexão rápida empilhado em 6.3mm (0.25 ") empilhados ou piggyback (como um dos estes ) que aceitam fio 18AWG e ferramentas apropriadas de crimpagem e remoção.

Para montar isso:

  1. Desligue a energia do aquecedor.
  2. Tira o final do fio (o azul é típico, mas a cor não importa) que você deseja usar para o fio C
  3. Crimp o terminal piggyback no final do fio C
  4. Remova o fio vermelho que você mediu 27V de R para o terminal no painel de controle. Este é o fio C do transformador.
  5. Instale a parte fêmea do terminal piggyback do fio C no terminal C da placa de controle
  6. Instale o fio C vermelho do transformador na parte macho do terminal de reboque.
  7. Ligue o aquecedor novamente e aproveite seu novo termostato inteligente!