Como executar o terra, para elétrico fornecido pelo gerador e baterias através de um inversor

0

Eu tenho um painel que é alimentado pelo gerador, ele roda meus principais aparelhos. Um dos circuitos alimenta meu inversor / carregador, que carrega minhas baterias. Um segundo. o painel recebe energia das baterias, através do inversor, e alimenta o restante da casa a 110 volts. Devo manter todos os aterramentos em suas próprias barras? (Separado do neutro) Conecte as barras de aterramento de uma caixa a outra? E passe o fio para a haste de aterramento do lado de fora. Eu tenho um Trace 2,5 KW correção de impulso FET inversor de potência, modelo 2524. Eu uso um gerador de 2000 inversor de Honda, ou Black Max 3000 gerador padrão. Conecte as execuções de conexão ao painel. O neutro alimenta a barra neutra no painel do aparelho, alimenta os disjuntores de forma positiva e o terra alimenta uma barra de aterramento. O neutro e o solo não estão ligados. O fio da barra de neutro alimenta a entrada no carregador / inversor. Positivo de um dos disjuntores alimenta a entrada positiva, e aterrado a partir do solo alimenta o aterramento de segurança do inversor. Em seguida, o inversor alimenta outro painel. Positivo a partir da saída no inversor alimenta os disjuntores no meu outro painel, um neutro alimenta uma barra neutra, um aterramento vem do aterramento de segurança no inversor e alimenta uma barra de aterramento. Nesta caixa, a barra neutra e a barra de aterramento são unidas por meio de um parafuso na barra neutra. Este painel roda minhas luzes, TV, bomba, etc.

    
por Joel B 10.01.2017 / 09:06

2 respostas

Você é o utilitário elétrico - três vezes!

Sua configuração, com um gerador e um inversor / carregador, requer cuidados especiais, já que você não tem um, não dois, mas três sistemas elétricos, todos isolados um do outro e completamente desligados da rede elétrica. grade. Isto está fora da norma para uma residência, e requer uma aplicação cuidadosa das regras da NEC para sistemas derivados separadamente começando em 250.30.

Comece com as coisas fáceis primeiro

A parte fácil disso tudo é garantir que todos os gabinetes de painéis (também chamados de centro de carga / painel elétrico), o terminal de aterramento de segurança do inversor e a estrutura do gerador estejam todos conectados solidamente. Isso garante que você tenha um caminho efetivo de corrente de falha em todos os lugares necessários, conforme 250.4 (A) (5) e 250.92. Estes condutores podem ser dimensionados de acordo com 250.122 no seu caso devido a 250.102 (D) e esta regra de 250.32 (A) (2):

A supply-side bonding jumper shall not be required to be larger than the derived ungrounded conductors.

Descer à terra (solo)

Você precisará de um eletrodo de aterramento, é claro. O padrão é o eletrodo de tubo de água fria de metal (ou aço estrutural, mas você não tem isso) em 250.30 (A) (4), mas eu coloquei outro 250.52 (A) em conformidade para proteger contra perdas de aterramento induzidas por canalizador, já que elas podem deixar o seu sistema completamente flutuando , o que é um problema se um raio atingir as proximidades.

Já que você tem vários sistemas derivados separadamente, é nesse ponto que as coisas ficam empoladas. Você precisará:

  • Passe os condutores de eletrodo de aterramento completamente separados do ponto de conexão do eletrodo de aterramento do gerador e do ponto de ligação da saída de CA do inversor para cada eletrodo de aterramento. Isso é diretamente permitido por 250.30 (A) (6), mas pode levar a uma proverbial tigela de condutores de eletrodos de aterramento, um mínimo de quatro no seu caso, todos dos quais devem ser pelo menos tão grandes conforme exigido por 250.66.
  • Ou use um único condutor de barramento de aterramento entre todos os eletrodos de aterramento e, em seguida, bata nele com condutores compatíveis com 250.66 para alimentar os vários pontos de conexão do eletrodo de aterramento. Este condutor de barramento deve ser enorme , já que 250.30 (A) (6) (a) exige que ele seja um mínimo de cobre 3/0 ou alumínio 250kcmil . Esse é o mesmo tamanho de um condutor de serviço de 200A!

Em qualquer caso, você precisará usar grampos de aterramento listados ou soldas exotérmicas para fazer todas as conexões de barramento de eletrodo e aterramento.

Ligando tudo junto

Agora você precisa se certificar de que seus títulos de suprimento estão nos lugares corretos, e nada está conectado entre seus terrenos e seus neutros. Isso significa que você precisará praticar uma boa disciplina de barra de aterramento - ambos os painéis devem ter barras separadas de terra e neutras, com todos os neutros indo para a barra neutra e todos os aterramentos indo para o chão. Barra. Típico Residencial-espantoso-em-uma pressa babando de tudo em um bar não vai voar aqui!

Primeiro, o gerador no seu caso está fornecendo a ligação terra-neutro para sua parte do sistema. Isso significa que você deve retirar o vínculo de serviço do painel para o material alimentado por gerador, onde quer que ele esteja (em um painel moderno, será um parafuso verde na barra neutra). Você também precisará instalar um kit de barra de aterramento no painel se ainda não houver um presente e transferir todos os fios de aterramento para a nova barra de aterramento.

Segundo, felizmente, como você está lidando com um sistema de 24 Vcc derivado de um sistema de CA aterrado por um retificador (carregador de bateria), não é necessário conectar o sistema de CC ao terra (conforme 250.162 (A). ), incluindo a exceção 2). Eu me certificaria de que quaisquer peças metálicas, que não carreguem corrente, que possam encurtar para o sistema DC, tais como racks de baterias de metal, sejam ligadas ao aterramento do sistema do gerador (inversor / carregador AC), no entanto.

Finalmente, como a saída AC do seu inversor está flutuando, você precisará ligá-lo ao terra em algum lugar como 250.20 (B) ponto 1. Isso pode estar no inversor com um jumper de a saída do inversor para o terminal de aterramento de segurança do inversor e os condutores do eletrodo de aterramento para o sistema do inversor ou no painel usando o parafuso ou elo verde (ou seja, configurando o inversor-circuito de painéis como equipamento de serviço) e terminando os condutores de aterramento na barra de aterramento do painel, em vez do jumper de ligação do inversor.

    
12.01.2017 / 13:46

No meu caso, eu conecto aterros todos juntos entre a casa e o inversor. No seu caso, presumo que você tenha o gerador aterrado também?

Certifique-se de usar um testador de saída (o tipo com 3 LEDs) para verificar se você o fez corretamente.

    
10.01.2017 / 15:41