Um conduíte é necessário ou recomendado ao executar o fio SER em um espaço inacabado?

3

Estou planejando instalar um sub painel de 100amp na garagem. A garagem está ao virar da esquina do centro de carga principal no porão, mas parte para esse caminho atravessa a escada da garagem para o porão. Eu acho que pode ser necessário ou pelo menos uma boa idéia ter o fio protegido em um conduíte para essa parte da corrida.

Estou planejando usar o fio 1 / 0-1 / 0-1 / 0-2 Al SER para a execução.

Deve ser um canal para algumas ou todas as corridas? Qual tamanho, se necessário?

A corrida total deve ser de cerca de 30 pés com curvas ao redor.

Foto do porão do centro de carga principal olhando para a entrada da garagem. Da porta da garagem olhando para as escadas e para a parte de trás da parede da garagem.

    
por Ed Haber 25.10.2016 / 21:43

1 resposta

Não, o conduíte não é necessário

Fios iguais ou superiores a dois AWG nº 6 ou três AWG nº 8 podem, de fato, ser fixados na parte inferior das colunas de piso por código.

334.15 Trabalho exposto (C) Em porões inacabados e espaços de rastreamento. Onde o cabo é executado em ângulos com vigas em porões inacabados e espaços de rastreamento, será permitido prender cabos não menores do que dois # 6 AWG ou três condutores AWG nº 8 diretamente para as bordas inferiores das vigotas.

Tecnicamente, o cabo SE executado internamente é tratado como cabo NM ...

338.10 Usos Permitidos (B) Circuitos de derivação ou alimentadores. (4) Métodos de Instalação para Circuitos de Ramais e Alimentadores. (a) Instalações Interiores. Além das disposições deste artigo, o cabo de entrada de serviço do tipo SE usado para fiação interna deverá atender aos requisitos de instalação da Parte II do Artigo 334, excluindo 334,80

Eu recomendaria o flex metálico, se um eletroduto for usado.

    
18.04.2017 / 13:20