Não, o conduíte não é necessário
Fios iguais ou superiores a dois AWG nº 6 ou três AWG nº 8 podem, de fato, ser fixados na parte inferior das colunas de piso por código.
334.15 Trabalho exposto (C) Em porões inacabados e espaços de rastreamento. Onde o cabo é executado em ângulos com vigas em porões inacabados e espaços de rastreamento, será permitido prender cabos não menores do que dois # 6 AWG ou três condutores AWG nº 8 diretamente para as bordas inferiores das vigotas.
Tecnicamente, o cabo SE executado internamente é tratado como cabo NM ...
338.10 Usos Permitidos (B) Circuitos de derivação ou alimentadores. (4) Métodos de Instalação para Circuitos de Ramais e Alimentadores. (a) Instalações Interiores. Além das disposições deste artigo, o cabo de entrada de serviço do tipo SE usado para fiação interna deverá atender aos requisitos de instalação da Parte II do Artigo 334, excluindo 334,80
Eu recomendaria o flex metálico, se um eletroduto for usado.