Cozinha de Ontário reno: uma faixa de gás requer um receptáculo de 240V 50A?

1

Eu tenho recebido opiniões conflitantes de eletricistas sobre esta questão ... Eu estou fazendo uma cozinha reno. Eu removi o forno de parede elétrico existente e o fogão a gás. Uma nova Gama de Gás (todo o gás, não duplo) será instalada perto do antigo fogão a gás, usando a linha de gás existente. A pergunta é: O código requer um receptáculo de faixa de 240V 50A instalado atrás da faixa de gás? Parece que, para novas construções, a resposta é sim, com certeza. Mas alguns eletricistas acreditam que uma cozinha reformada não exige isso. Além disso, creio que uma exceção se aplica se a cozinha estiver em uma residência multifamiliar. (Nós temos um inquilino em nosso apartamento legal) Alguém já teve experiência com isso?

    
por doozit 11.01.2016 / 03:47

6 respostas

ATUALIZAÇÃO: @doozit comentou abaixo que este documento era apenas uma proposta, que não foi aceita. (Não é descrito como tal na página da ESA)

Uma rápida pesquisa no Google encontrou o que parece ser a resposta no Alterações de Ontário ao código elétrico canadense em página da Autoridade de Segurança Elétrica

Esta referência pode ser suficiente para você e seus eletricistas quebrarem o empate:

31.Delete CE Code Rule 26-744(4) and replace with the following:

(4) A receptacle of CSA Configuration 14-50R, as shown in Diagram 1, shall be installed at a suitable location in every single dwelling and in every dwelling unit of an apartment or similar multi-dwelling building for supplying electric energy to an electric range.

32.Add Rules 26-744(10), (11), (12) and (13) as follows:

...

(13) Notwithstanding Subrule (4), the range receptacle need not be installed in

(a) dwelling units where a built-in gas-fired or electric cook top or a built-in gas-fired or electric oven is installed;

(b) other than single dwellings where provision has been made for a gas range; or

(c) dwelling units where power from a supply authority is not available and the capacity of local generation is less than 6 kW.

Parece que você não precisa do receptáculo enquanto um cooktop ou forno estiverem instalados.

    
10.02.2016 / 20:58

Eu postei a pergunta original. Para o registro, eu fui em frente e instalei o slide na faixa de gás sem fornecer um receptáculo de 240V 50A, sabendo muito bem que isso era provavelmente contrário ao código. Fiz isso porque o requisito do Código teria incorrido em gastos e inconvenientes significativos, pois o novo cabo precisaria ser encaminhado por tetos de porão acabados, inclusive o teto do apartamento de meu inquilino. E esse requisito não parece estar relacionado à segurança de forma alguma, apenas para a conveniência de um futuro dono da casa.

    
23.03.2017 / 03:04

Verifique as instruções de instalação do fabricante para o intervalo, para determinar os requisitos elétricos. Um intervalo de gás normalmente requer apenas um receptáculo de 120 ou 120 volts.

Eu não estou familiarizado com o código elétrico canadense, mas não vejo por que um circuito de 50 amperes seria necessário para uma faixa de gás . Se você estivesse instalando uma linha elétrica , seria necessário um circuito de 120/240 volts, 50 amperes.

    
11.01.2016 / 04:22

Para nossa remodelação de cozinha que substituiu uma gama elétrica / cooktop com uma gama de gás natural. Como o fio e a tomada estavam disponíveis, eu basicamente (mudei de novo para estar na posição da nova gama) deixei a tomada de 40/140 volts e fiação lá no caso de alguém querer usar um soldador ou compressor pesado um forno elétrico um dia.

A nova gama tem dois fornos: uma porção convencional de assar / assar / etc alimentada principalmente por gás natural (o ignitor é um mecanismo de aquecimento elétrico sem faíscas) e um forno elétrico de 8 polegadas de altura como a gaveta inferior. Aquele forno requer 12+ ampères a 120 volts, portanto, foi necessário um serviço de 120 ampères de 120 volts na forma de uma tomada residencial padrão.

Alguma razão para não fazer a mesma coisa na sua situação?

    
10.02.2016 / 22:12

esta é uma regra muito clara. seu eletricista está incorreto. a seção 26 do OEC não requer uma tomada de 240v onde um fogão a gás ou um forno embutido estejam instalados (isso significa que é um cano rígido para a linha de gás - não pode ter uma desconexão rápida - mas eles não são permitidos). sua seção OEC 26-744 (data de revisão novembro de 2011) seção 4), 10) -13). você precisará, no entanto, de uma tomada de 110v para alimentar as luzes e eletrônicos para o alcance (26-712-2, ii.)

concluído

    
11.02.2016 / 02:11

"BUILT IN" é um forno embutido e um cooktop embutido. Um "slide-in" intervalo não se qualifica como ele pode ser facilmente removido e substituído por um intervalo elétrico. Código de Ontário REQUER uma fonte elétrica adequada seja fornecida em QUALQUER local da faixa de opções, quer você tenha optado por instalar eletricidade ou gás. Isso é o Código de Ontário - e deve ser cumprido sempre que uma "renovação completa" é feita - ou seja, sempre que as paredes são abertas e quaisquer alterações elétricas ou estruturais são feitas.

    
21.03.2017 / 21:51