Tomada (s) GFCI inoperante, fio está vivo

1

Resumo

A tomada GFCI está 'morta' (sem energia, não testa ou reinicia), quando o fio que a alimenta está ativo. Outlet estava trabalhando ontem. Trocado de saída com outro GFCI (que anteriormente estava trabalhando) e se comporta da mesma forma.

Detalhes

Eu tive que reconstruir um pedaço da minha casa que tinha uma saída (funcionando) da GFCI. Eu comprei uma nova tomada GFCI, como o antigo tinha um pedaço de plástico quebrado. Liguei-o, certificando-me de colocar o fio branco no parafuso prateado, o fio preto no latão e evitando que os terminais com o adesivo sobre eles fossem usados para alimentar outros recipientes. A tomada funcionou bem por um dia. Caso seja importante, é quase exatamente esse modelo:

Trabalhadores impermeabilizados perto da tomada o dia seguinte. (EPDM vedação de uma caixa de plantio.) Aconteceu de ser muito frio na casa por 6 horas, janelas e portas abertas a 40 ° tempo para ventilação. Presumivelmente, este parágrafo é irrelevante.

Hoje, a tomada não funciona. Sem energia para itens, sem luz indicadora, pressionando RESET ou TEST não faz nada. O disjuntor não foi desarmado. Um testador de CA indica energia na linha.

Troquei a tomada pela saída GFCI anterior (que estava funcionando bem quando usada pela última vez). O mesmo comportamento (embora a tomada anterior de 10 anos de idade nunca tenha tido um indicador luminoso).

Eu removi a tomada, desliguei o disjuntor e usei um multímetro no fios desencapados. As medições são:

  • Quente para neutro: 121,4 V (preto para branco)
  • Hot-to-ground: 121,4V (preto a nu)
  • Neutro para o solo: 0,0V (branco a nu)

Quando eu conectei a saída do GFCI e medi os terminais da linha:

  • Nada conectado: 121,4V
  • Lâmpada de trabalho conhecido conectada: 119,5 V

O que está acontecendo com meu poder? Ambas as lojas estão coincidentemente mortas? Estou enganando-os? Mais importante: como faço para corrigir isso ?

Edições :

  • Eu já descartei a caixa para a nova tomada da GFCI, mas ela diz:

    Leviton
    INSP.1J460
    17456-037 ZR 2
    

    ... e na outra ponta está um adesivo da UL bem impresso:

    UL LISTED
    GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER
    CLASS A
    2 POLE UNIT
    20A 125V 60HZ
    ISSUE NO. 0045578
    LEVITON MGF.CO.INC
    O
    

    Pode ser um "Receptáculo de Tamper resistente a adulteração GLCI Leviton X7599-E SmartlockPro com indicador LED, 15 Amp, preto", baseado na pesquisa de recursos e imagens, mas não tenho certeza disso.

  • Esqueci de mencionar, no caso relevante, que estou usando uma caixa externa metálica à prova d'água para a tomada ( esta ), que tem um parafuso de aterramento nela que eu prendi o fio terra. (O fio terra está preso no meio deste parafuso na caixa e continua a ser preso à tomada.)

por Phrogz 01.12.2016 / 04:07

1 resposta

O melhor que posso dizer é que é hora de comprar outro GFCI (o correto, desta vez - esperançosamente, a terceira vez é o encanto)

Existem quatro problemas aqui:

  1. O antigo GFCI finalmente morreu (ao poder, provavelmente) e o novo GFCI é provavelmente DOA. A correção mais fácil é tentar obter outro GFCI e colocá-lo.
  2. Seu novo GFCI foi a parte errada - você precisa de um receptáculo resistente a intempéries em um local úmido ou úmido atualmente (NEC 406.9), e o seu não é. O W7599 da Leviton é o equivalente ao que você tem em um modelo resistente a intempéries, BTW (a partir deste post, pelo menos).
  3. Recipientes em locais úmidos exigem uma cobertura à prova de intempéries durante o uso ou "cobertura de bolhas" atualmente, como isso . Isso ajuda a manter a chuva mesmo sob condições de vento, não importa se as coisas estão conectadas ou não.
  4. Até mesmo as caixas à prova de intempéries precisam ser equalizadas por pressão (através de um orifício de drenagem na parte inferior) para manter as diferenças de pressão da água propulsora até mesmo as menores imperfeições nas vedações e para dar água que escape. Isto é permitido de acordo com a norma NEC 314.15 de 2014:

314.15 Damp or Wet Locations. In damp or wet locations, boxes, conduit bodies, and fittings shall be placed or equipped so as to prevent moisture from or accumulating within the box, conduit body, or fitting. Boxes, conduit bodies, and fittings installed in wet locations shall be listed for use in wet locations. Approved drainage openings not larger than 6 mm (¼ in.) shall be permitted to be installed in the field in boxes or conduit bodies listed for use in damp or wet locations.

Veja também BSI-004: Drenagem, furos e moderação para Uma boa explicação para por que até mesmo os gabinetes mais hermeticamente fechados precisam de orifícios de choro. Portanto, se já não houver um pequeno buraco no fundo, faça um furo na parte inferior da caixa, conforme NEMA bulletin 110 e a cláusula NEC acima mencionada.

    