central A / C Liga de volta 30 segundos após o desligamento

0

Em primeiro lugar, o sistema a / c tem provavelmente 30 anos de idade. A unidade externa fica em funcionamento quando a unidade interna é desligada. Após cerca de 30 segundos, a unidade interna volta a ligar e, às vezes, só funciona por alguns minutos antes de fazer outra pausa de 30 segundos, enquanto a unidade externa continua a funcionar. A unidade interna permanece desligada por um longo período de tempo assim que a unidade externa estiver desligada.

Eu instalei um termostato Honeywell programável há cerca de um ano e estou pensando se ele está indo mal. Existe alguma outra explicação para este constante ciclo rápido?

Parece que acabou de começar a fazer isso na semana passada, quando tivemos a instalação explodida no sótão. Talvez apenas coincidência?

    
por lucky.expert 07.09.2015 / 03:45

1 resposta

Interpretação:

Ok, então, o manipulador de ar interno desliga quando deveria estar funcionando. Esses sintomas se tornaram aparentes uma vez que a casa era basicamente vedada com isolamento. E a unidade é antiga .

Conjectura:

O isolamento é a palha que quebrou as costas do camelo (fez com que o ventilador tivesse que trabalhar mais para empurrar o ar). O motor do soprador está tropeçando na sobrecarga térmica porque está principalmente queimado; ou os enrolamentos ou os mancais (ou ambos, agora) são disparados.

Solução:

Substituir o soprador provavelmente funcionaria, mas você realmente quer largar ~ $ 300 + mão-de-obra para descobrir, em uma unidade 30yo? (Decida em breve ... o inverno está chegando .)

Confirmação:

Desligue a AC e ajuste o ventilador para 'on'. Se ele começar de meia em meia hora: existe o seu problema ali mesmo (desde que não seja um fio perdido em algum lugar, mas se você puder ajustar o relógio para ele, eu estaria inclinado a um superaquecimento).

    
07.09.2015 / 04:38