conectores Scotchlok

1

Acabei de comprar uma casa de madeira construída em 1980. Fazendo algumas reformas / atualizações. Quase todas as caixas de junção têm 3M Scotchlok neles. Às vezes eles são referidos como "conectores de vampiros".

Esses conectores estão no código? Estou pensando em tirá-los todos e usando os conectores de fios de torção padrão.

Os conectores são dimensionados corretamente. Por exemplo, as tomadas de cozinha estão em um circuito de 20 ampères com fio de calibre 12. O modelo de conector Scotchlok usado é 562. Olhando no conector, diz "10-12 GA". Procurando on-line, encontrei a folha do produto e também está em conformidade com a UL 486C (não tenho certeza de que ela atenda ao código NEC para a instalação de uma casa).

Eu estou acostumado a ver essas coisas usadas em áudio de carro ... Não em casa. E eles geralmente acabam tendo problemas ... Como não fazer uma boa conexão, ou falhar completamente.

Pensamentos?

    
por Jeepasaurus 13.08.2016 / 14:32

3 respostas

Eu verifiquei as especificações dos conectores de tomada Scotchlok 562. Eles são listados pela UL para fios sólidos e trançados e classificados em 600 volts. Eu os vi usados em habitações fabricadas antes, mas raramente. Aqui está o link para as especificações do fabricante para este produto. link

    
13.08.2016 / 16:05

Áudio do carro? Pensou que seria mais ser solda e heatshrink ou crimps?

Bem, eles são comumente usados de forma confiável para cabeamento telefônico. Não vejo muitos problemas com eles nesse aplicativo.

Também tendem a vê-los para solenóides de irrigação e a mesma história.

Se alguma coisa, porcas de aço, é desaprovada em outras partes do mundo.

    
13.08.2016 / 19:53

Não, estes não são códigos para uso elétrico doméstico. Não use isso. Você só tem permissão para usar torção em porcas de arame ou uma porca de arame para empurrar (esqueci o nome correto delas, mas elas são consideravelmente mais caras do que as porcas de fio tradicionais)

    
13.08.2016 / 22:39