Use o plugue 6-30 na saída 14-50

3

Estou planejando instalar uma tomada NEMA 14-50 na minha garagem em um disjuntor 40A (cabo Romex 8/3 do disjuntor para a tomada) para uso com um carregador de carro elétrico. O carregador carregará o carro da minha esposa nas primeiras horas da madrugada.

O carregador também tem a opção de usar um plugue NEMA 6-50 em vez do 14-50, se essa for a melhor opção.

Às vezes, no inverno, gosto de trabalhar na garagem. Então, eu tenho um aquecedor de plug-in que tem um plug NEMA # 6-30 e requer um circuito de 30A.

Gostaria de poder desconectar o carregador e conectar o aquecedor. Como o aquecedor consome menos energia do que o carregador, desde que o circuito esteja dimensionado para o carregador, acho que isso deve ser OK. Assumindo isso, aqui estão o que eu vejo como minhas opções:

  1. Corte o plugue 6-30 do aquecedor e substitua por um plugue 14-50 (ou 6-50).

  2. Obtenha um adaptador de 6-30 a 14-50 (ou 6-50).

Gostaria de ter algum comentário sobre isso: é viável? Existem melhores opções (além de executar um circuito separado para o aquecedor)? Existe alguma vantagem em obter o carregador com um 6-50 em vez de um 14-50? 8/3 Romex é suficiente?

Obrigado,

AEP

    
por An Ex Parrot 03.10.2016 / 20:24

1 resposta

  1. Chop the 6-30 plug off the heater and replace with a 14-50 (or 6-50) plug.

Essa será a opção mais barata. Nada mal se você souber que nunca vai mexer naquele aquecedor. Esses plugues estão prontamente disponíveis em lojas de melhoramento da casa.

  1. Get an adapter from 6-30 to 14-50 (or 6-50).

Opção de peças flexíveis e reutilizáveis. Modularmente mais caro, e esses não são adaptadores muito comuns para serem encontrados. Você provavelmente terá que construir um a partir de peças. Eu compraria um código de 14-50 fogões e uma caixa de tomadas externa para colocar as 6 a 30 pol.

Melhor ainda, consiga uma caixa de tomadas duas vezes maior e coloque um 6-30 e um 14-50, para que você possa manter ambos conectados o tempo todo. Lembre-se de usar os dois ao mesmo tempo em que você provavelmente tropeçará no disjuntor como se ligasse muitos eletrodomésticos em uma cozinha ao mesmo tempo.

Are there better options (aside from running a separate circuit for the heater)?

Você pode executar um subpainel.

Se eu fosse você, eu executaria um serviço de 100A do painel principal para um sub-painel na garagem. As garagens são um ótimo lugar para um subpainel. Se você decidir executar o carregador e o aquecedor de uma só vez, poderá aumentar a capacidade de um compressor ou de ferramentas elétricas mais tarde com facilidade.

Eu recomendaria se você adicionasse um subpainel em sua garagem para incluir um par de saídas de 20A nipuladas nas laterais apenas para disponibilizá-lo.

Você pode então hardwire o carregador e aquecedor, e economizar custos e eliminar a confusão visual das tomadas e plugues.

Is there any advantage to getting the charger with a 6-50 rather than a 14-50?

Eu não esperaria que houvesse muita diferença, mas você não disse a que carregadores está se referindo. Eu compraria o que fosse mais barato, e provavelmente o conectaria ao subpainel para economizar no custo do conector e no risco de quebra de conectores.

Is 8/3 Romex sufficient?

Vou encaminhá-lo para uma tabela de ampacidade da NEC para que você possa fazer isso decisão por si mesmo, mas eu não usaria o 8AWG por 50Amps

Supondo que você esteja usando o Copper e ele será instalado em uma parede, eu usaria o 6AWG.

Ou execute o subpainel com 1/0 (um deve) de alumínio ou 1AWG de cobre e, em seguida, ficaria confortável usando o 8 AWG em um carregador diretamente adjacente ao subpainel.

    
15.12.2016 / 19:32

Tags