Em primeira mão, parece que o receptáculo está faltando seus fios neutros e terra. Normalmente, a emenda neutra que você vê na caixa de junção seria conectada ao neutro do receptáculo, mas a menos que você tenha certeza de que o circuito não está enganado ou não está codificado, você deve ter um eletricista para verificar. Certifique-se de que ele verifique isso de verdade, não apenas conecte seu ponto morto faltando e ligue para ele um dia.
Seu receptáculo tem a pequena aba de metal através das duas conexões ativas quebradas, significando que os dois receptáculos podem ser alimentados por fios separados. Existem duas razões comuns para isso:
-
Este circuito é alimentado por um circuito de dois pólos, o que significa que as duas extremidades energizadas dos receptáculos estão conectadas às pernas opostas do suprimento. O benefício disso é que as duas saídas podem fornecer a corrente máxima do circuito (12 ga geralmente dá a você A), enquanto compartilha o conector neutro, exigindo um condutor a menos para funcionar. Isso é comum em circuitos com requisitos de alta potência, como balcões de cozinha e garagens ou oficinas.
-
O circuito é alimentado pelo mesmo circuito unipolar, mas um dos dois fios é comutado (o vermelho por convenção). Isso é mais comum em quartos e salas de estar, onde o circuito inferior (por convenção, geralmente vermelho) pode alimentar uma lâmpada que pode ser ligada ou desligada remotamente, enquanto a tomada superior permanece ligada. Normalmente você colocaria fita preta em ambas as extremidades do fio vermelho, para assegurar ao próximo eletricista que este fio é alimentado pelo mesmo circuito, então eles não devem esperar um disjuntor bipolar.
Não é incomum ter receptáculos de 15A conectados a circuitos de 20A, a menos que haja apenas uma única saída no circuito. O raciocínio mais comum é que uma diferença de 5A não é suficiente para ser um risco para o dispositivo (onde a maioria dos dispositivos que podem falhar de forma perigosa se o dispositivo extrai mais de 15A e menos de 20A tem que confiar em algo diferente do disjuntor) para ser classificado como seguro) e quase, se não todos os recipientes de 15A de fabricantes de renome são feitos para os mesmos padrões e testes como receptáculos de 20A.