Termostato do ninho ao forno Kelvinator

2

Meu antigo termostato tinha 4 fios. Eu substituí com um termostato Nest. Às vezes o condensador AC está funcionando, mas o ventilador do forno não está funcionando. Encontrei outro com isso e eles disseram que precisam adicionar fio comum. Eu tenho um fio extra só não tenho certeza onde conectá-lo. há um terminal C no forno, apenas não tenho certeza se é para ser usado para o termostato ou não, ele já tem 1 fio conectado. anexado é uma imagem. Fornalha é um Kelvinator g6rc-080c:

    
por Scotte 05.07.2018 / 21:17

1 resposta

Simplesmente aterre seu fio azul no terminal C

A maioria dos blocos de terminais de baixa tensão da placa de controle HVAC é projetada para terminar 2 fios sob cada terminal, como foi feito com o terminal Y em sua placa de controle. Então, desligue o forno, afrouxe o parafuso no terminal C, aterre o fio azul lá (depois de retirar a extremidade de volta se necessário), aperte o parafuso de volta, ligue o forno novamente, e você será bom para ir.

    
06.07.2018 / 01:31