Drenagem da válvula T & P - problemas no tanque de expansão?

1

Estou tendo problemas com o meu aquecedor de água. É uma caldeira sem tanque slantfin (TR-30 PT). Está sendo executado em uma configuração de 4 zonas. Eu normalmente só uso uma das zonas embora. Nós estamos na casa há um ano e meio. No final deste inverno, comecei a encontrar alguns litros de água drenando da válvula T & P a cada poucos dias.

Eu testei o tanque de expansão e descobri que ele estava vazando água do medidor, levando-me a acreditar que o diafragma se rompeu e que precisávamos de um novo. Eu comprei o mesmo modelo de substituição. Um Amtrol # 60 e medidores para testar nossa pressão de água em casa e PSI no tanque. Anexei o medidor de água à mangueira externa e li cerca de 56 PSI. Eu então peguei o novo tanque pré-carregado (para 12 PSI) e recarreguei até cerca de 55 PSI antes de instalá-lo. Eu então removi o antigo tanque de expansão para encontrá-lo quase completamente cheio de água. Substituiu-o pelo novo tanque. Liguei a linha de água de volta e liguei o aquecedor de água. Deu um dia ou dois.

Agora eu ainda estou vendo água, talvez mais. Então, mesmo que o tanque exp tenha sido disparado, o que mais poderia estar causando isso? Válvula de enchimento automático? Eu não acho que a válvula T & P seja ruim, pois está drenando a água quando o medidor atinge o nível máximo na válvula, que é de 30 PSI. O intervalo de temperatura slantfin foi definido em 160-180. Baixei isso para 140-160 e ainda o mesmo problema.

Eu então liguei a água da minha torneira por um tempo, e a pressão no slantfin estava pairando entre 2 e 10. Consegui a temp em slantfin abaixo de 140, até 120ish. Ele não pareceu voltar instantaneamente, mas depois ligou o primeiro andar de nossa casa (ZONE 1 de 4), o slantfin iniciou e observou o medidor na unidade. À medida que aquecia a água de 120 para 140 (onde min é definido), aumentou gradualmente a pressão até atingir cerca de 140 a pressão e depois bateu em 30 PSI e a válvula T & P começou a drenar.

Eu não deveria ter cobrado o novo tanque? Eu estava sob o entendimento de que isso precisava ser o mesmo, se não alguns PSI abaixo da pressão da água. Isso muda se em uma casa com várias zonas? Se estiver usando um sistema sem tanque?

A minha válvula T & P deve ser classificada para assumir mais pressão que 30 PSI?

A pré-carga deve ser a mesma da linha de fornecimento de água, mesmo que o tanque seja colocado após uma "válvula reguladora de pressão de água" ajustada entre 12-25 PSI?

Qualquer informação seria muito apreciada. Estou perplexo ...

    
por user20699 27.03.2014 / 20:05

2 respostas

O tanque deve ser carregado com a pressão no ponto de fixação. Se o tanque estiver conectado a um ponto no sistema onde a pressão deve ser de 25 psi, o tanque deve ser pré-carregado para 25 psi. Se o tanque estiver conectado a um ponto no sistema onde a pressão deve ser de 55 psi, o tanque deve ser carregado para 55 psi.

Quando a pressão da água aumenta acima da pressão do ar no tanque de expansão, a água começará a encher o tanque e a comprimir ainda mais. À medida que a pressão da água diminui, a pressão do ar no tanque força a água para fora do tanque. Se o tanque for carregado muito alto, a água não será capaz de comprimir o ar e encher o tanque.

Nota: Medindo a pressão no tanque enquanto ele estiver conectado a um sistema de água pressurizada, mostrará a pressão no sistema de água não o pré-carregado pressão de ar do tanque. Para medir a pressão do ar do tanque de expansão, você deve isolá-lo do sistema.

    
28.03.2014 / 12:34

Seu sistema de aquecimento hidrônico deve operar entre 15 e 20 psi. O tanque de expansão, que é pressurizado pela fábrica, deve ser pressurizado próximo à pressão operacional. Em nenhum momento seu sistema deve exceder ou exceder o limite da válvula de alívio de pressão, que é de 30 psi.

A maioria dos sistemas de circuito fechado residencial opera a 15-18 psi. Se o sistema estiver excedendo 30psi, você terá um problema. Isso pode ser causado por uma válvula de enchimento automática defeituosa ou uma válvula redutora de pressão.

Como você também substituiu o tanque de expansão, você deve ter aberto o sistema de malha fechada. Você deve limpar todo e qualquer ar do sistema para que ele funcione corretamente. Além disso, se o sistema estiver frio e cheio até a pressão desejada, quando o sistema aquecer, aumentará a pressão. Você terá que aliviar o excesso de pressão manualmente.

Um último cenário possível é que sua caldeira está cheia de cálcio ou há uma restrição no sistema. Normalmente, se este for o caso, a caldeira acabará por falhar devido à falta de fluxo de água devido ao permutador de calor entupido ou ao filtro de entrada sujo, se a unidade tiver um.

    
21.02.2015 / 18:52