Por que apenas 2 dos 14 posts do meu radiador estão esquentando?

0

Eu recentemente mudei de calor de óleo para gás. Todos os radiadores funcionam na minha casa de 2 andares, com exceção de um no primeiro andar, que aquece 2 dos 14 lugares. Eu mudei a válvula, o que não funcionou. Então eu o separei e corri água através dele e a água passou por ele. Quando eu coloquei de volta, ainda apenas 2 dos 14 posts estavam esquentando.

O que poderia estar errado e como corrigi-lo?

    
por user18136 17.11.2013 / 02:39

1 resposta

Estou assumindo que é um sistema de vapor? Verifique se o radiador está instalado com um leve passo, o lado do tubo de entrada deve ser ligeiramente inferior à saída. Se houver uma ventilação instalada, você deverá ouvir um assobio quando o vapor forçar o ar a sair e permitir a entrada do vapor. O assobio deve parar quando o vapor atingir a ventilação. Se você puder remover a saída de ar e sacudi-la, deverá ouvir um chocalho normal. Você pode limpá-los embebendo em CLR para remover a escala ou apenas substituí-la. Eles custam cerca de US $ 15 na grande loja.

    
17.11.2013 / 03:01