Design Mansard Roof

0

Estou tentando projetar um Telhado Mansard no Reino Unido. Alguns dados de madeira são fornecidos aqui e o controle de construção local permite:

link

Como você pode ver para um 11 ° como no diagrama abaixo, um intervalo claro de 4.59m com C24 e 47x197mm de madeira é permissível é o Q1 correto (corrigido) eu acertei? e Q2 (emendado) qual seria a outra estrutura interna?

Q3 (alterado). Eu quero ter uma idéia do tamanho máximo do telhado usando as tabelas acima e os tamanhos mostrados no diagrama para projetar; uma resposta usando qualquer referência não baseada em produto (incluindo livros, software, referências de internet) ou sugestões de design que complementassem o diagrama mostrado seria útil.

    
por onepound 21.11.2018 / 12:36

1 resposta

Nós projetamos para cargas verticais (mantendo cargas de piso e tetos altos, bem como mantendo as coisas de baixo da elevação do vento) e projetamos para cargas LATERAIS (vento e terremoto).

Com um telhado de mansarda, você encontrará o elemento-chave no design que serão as conexões. As conexões precisarão manter o espaço de "racking" ou você terá riachos em toda a sua casa.

Este é um site para "dimensionamento aproximado" de vigas e vigas: link

Não se esqueça do requisito de código de altura mínima da cabeça, etc.

    
21.11.2018 / 16:19