(a) Dedicated Electrical Space. The space equal to the width and depth of the equipment and extending from the floor to a height of 1.8 m (6 ft) above the equipment or to the structural ceiling, whichever is lower, shall be dedicated to the electrical installation. No piping, ducts, leak protection apparatus, or other equipment foreign to the electrical installation shall be located in this zone.
Segundo - mesmo se o depósito não violar a letra de 110.26 (E) (1) (a), ele ainda pode ser visto como uma violação do 110.26, pois representa um potencial risco de tropeçar ou de superfície molhada. para alguém que trabalha no equipamento:
110.26 Spaces About Electrical Equipment. Access and working space shall be provided and maintained about all electrical equipment to permit ready and safe operation and maintenance of such equipment.
Então, eu moverei o painel se viável; no mínimo, eu falaria com o AHJ sobre isso - eu gostaria de ter uma interpretação oficial no arquivo para tal situação, mesmo que o painel não possa se mover.
Além disso, o próprio armário deixará a porta do painel abrir os 90 graus, e haverá um espaço na frente do painel acima do chão com pelo menos 30 "de largura e 36" de profundidade? Se qualquer uma dessas coisas for falsa, o painel deve se mover de qualquer maneira, já que as regras de autorização de trabalho da NEC em 110.26 (A) seriam violadas.