Eu tenho um ou dois transformadores de 24V no circuito de controle HVAC?

2

Eu tenho dois termostatos antigos (um para aquecimento e outro para resfriamento) que eu gostaria de substituir por uma única unidade Nest E. Eu tenho aquecimento central de ar e gás.

O termostato de resfriamento tem as seguintes conexões: R (Rh e Rc são saltados) G e Y

O termostato de aquecimento tem essas conexões: R (Rh e Rc são saltados) e W

A combinação desses dois em uma única unidade, como o Nest E, parece simples - Nest tem conexões GW Y e R, no entanto - existe apenas uma única conexão R e desses dois termostatos eu tenho dois fios R.

Minha pergunta é 1) Eu tenho dois transformadores e, portanto, preciso de uma unidade que possa suportar dois transformadores com conexões Rh e Rc separadas? Existe alguma maneira de eu verificar se o meu sistema HVAC está sendo executado a partir de um único ou dois transformadores? 2) Se eu tiver um único transformador (mais uma vez, como confirmar isso) - posso conectar apenas um dos dois fios vermelhos e desligar o outro?

Obrigado por qualquer conselho!

    
por John 25.10.2017 / 05:35

3 respostas

Se você forçou ar A / C e calor radiante, você quase certamente tem dois transformadores separados. Então você terá que usar um termostato que possa trabalhar com transformadores separados.

Se o termostato que você escolher exigir um C wire, provavelmente você desejará fornecer o C do transformador de ar condicionado. É quase sempre mais fácil obter o fio C de um sistema de ar forçado do que de uma caldeira. Além disso, alguns termostatos realmente exigem que o fio C venha do sistema de resfriamento.

Depois de selecionar o termostato desejado, conecte os fios da seguinte forma:

  • Remova os jumpers entre Rc e Rh .
  • R do A / C para Rc .
  • Y do A / C para Y .
  • G do A / C para G .
  • C do A / C para C . (Quando necessário)
  • R da caldeira para Rh .
  • W da caldeira para W .

Leitura extra

Com dois transformadores separados, a fiação deve ser algo como isso.

Observe que não há jumper entre Rh e Rc .
A linha verde representa o aterramento do equipamento no prédio.

Nesta situação, tudo funciona como esperado.

Se você tiver dois transformadores separados, mas conecte apenas um dos R wires. Você ainda pode ter um circuito completo, se os secundários do transformador estiverem ligados. No entanto, desde que você esteja usando o sistema de aterramento de edifícios para completar o circuito, você pode descobrir que não há energia suficiente para fazer as coisas funcionarem corretamente. Você pode achar que o A / C funciona bem, mas o calor não (ou vice-versa, dependendo de como está ligado).

Dois transformadores separados, com apenas um fornecendo o termostato.
Observe que há um jumper entre Rh e Rc .

Se você tiver um transformador que esteja fornecendo dois R wires. É o mesmo que ter um transformador e usar um jumper para conectar Rh e Rc . É apenas um jumper muito longo.

Se você tiver dois transformadores e conectar um jumper entre Rh e Rc . Você estaria conectando os transformadores em paralelo. Se os transformadores forem idênticos (ou próximos o suficiente), isso pode não ser um problema. Enquanto os transformadores estiverem em fase (e idênticos), tudo deve estar no mesmo potencial de tensão. Se os transformadores não estiverem em fase (ou não idênticos), você estará criando um curto-circuito.

Se você tiver dois R fios no termostato. A melhor opção é remover o jumper entre Rh e Rc e conectar os fios separados para separar os terminais R .

    
25.10.2017 / 17:40

A razão pela qual a maioria dos termostatos tem um Rh e Rc é para sistemas com dois transformadores. O fio vermelho do transformador do forno vai para Rh e o fio vermelho do transformador de refrigeração (A / C) vai para o Rc. Em uma casa com um transformador, há um jumper para conectar Rc e Rh. Você tem dois termostatos, então você não está realmente usando o Rc-Rh como projetado. Se você tivesse um termostato, você teria um vermelho indo para Rh, um indo para Rc e nenhum fio de jumper.

Agora, o manual de instalação do Nest E diz especificamente:

IMPORTANT: If you have Rh and Rc wires, you have a dual transformer system. The Nest Thermostat E is not compatible with dual transformer systems, but you may be able to use the 3rd generation Nest Learning Thermostat.

Então, se você tem dois transformadores, você está sem sorte.

Agora, a maneira mais fácil de testar se há um ou dois transformadores é usar um testador de continuidade e tocar nos dois fios vermelhos. Se o testador mostrar continuidade, isso significa que alguém executou os dois fios vermelhos do mesmo transformador. Se for esse o caso, você pode usar apenas um vermelho e tampar o outro.

Outra maneira, se os fios estiverem perto o suficiente para tocar um ao outro, seria conectar o fio vermelho do A / C ao termostato de calor (em vez do fio vermelho de calor, não com ele) e ligar o calor. Se o calor ligar, tudo está funcionando do mesmo termostato. Mesmo com dois transformadores isso pode funcionar porque se os transformadores estiverem em fase, o quente de um e o neutro do outro darão a você 24v , mas provavelmente não é bom ligar o termostato dessa maneira. Atenha-se ao teste de continuidade.

Dependendo de como tudo está instalado e de como os fios são executados, você pode converter seu sistema para usar um transformador, mas obter o termostato certo será sua melhor aposta.

    
25.10.2017 / 15:54

Se não houver C wire em qualquer lugar, a maneira usual é fazer um jumper das postagens Y e G no lado da unidade CA e redefinir a G wire como C , ao custo de perder controle de ventilador separado.

Se amarrar os dois transformadores via terra não funcionar, um relé de 24V pode ser usado. Novamente, isso requer um fio C porque o relé é energizado pelo primeiro transformador.

 --Y-----#  o-----R----
Prim     #==|\       Sec
 --C-----#  o o---Y----
    
26.10.2017 / 17:24