Se você forçou ar A / C e calor radiante, você quase certamente tem dois transformadores separados. Então você terá que usar um termostato que possa trabalhar com transformadores separados.
Se o termostato que você escolher exigir um C
wire, provavelmente você desejará fornecer o C
do transformador de ar condicionado. É quase sempre mais fácil obter o fio C
de um sistema de ar forçado do que de uma caldeira. Além disso, alguns termostatos realmente exigem que o fio C
venha do sistema de resfriamento.
Depois de selecionar o termostato desejado, conecte os fios da seguinte forma:
- Remova os jumpers entre
Rc
eRh
. -
R
do A / C paraRc
. -
Y
do A / C paraY
. -
G
do A / C paraG
. -
C
do A / C paraC
. (Quando necessário) -
R
da caldeira paraRh
. -
W
da caldeira paraW
.
Leitura extra
Com dois transformadores separados, a fiação deve ser algo como isso.
Observe que não há jumper entre Rh
e Rc
.
A linha verde representa o aterramento do equipamento no prédio.
Nesta situação, tudo funciona como esperado.
Se você tiver dois transformadores separados, mas conecte apenas um dos R
wires. Você ainda pode ter um circuito completo, se os secundários do transformador estiverem ligados. No entanto, desde que você esteja usando o sistema de aterramento de edifícios para completar o circuito, você pode descobrir que não há energia suficiente para fazer as coisas funcionarem corretamente. Você pode achar que o A / C funciona bem, mas o calor não (ou vice-versa, dependendo de como está ligado).
Dois transformadores separados, com apenas um fornecendo o termostato.
Observe que há um jumper entre Rh
e Rc
.
Se você tiver um transformador que esteja fornecendo dois R
wires. É o mesmo que ter um transformador e usar um jumper para conectar Rh
e Rc
. É apenas um jumper muito longo.
Se você tiver dois transformadores e conectar um jumper entre Rh
e Rc
. Você estaria conectando os transformadores em paralelo. Se os transformadores forem idênticos (ou próximos o suficiente), isso pode não ser um problema. Enquanto os transformadores estiverem em fase (e idênticos), tudo deve estar no mesmo potencial de tensão. Se os transformadores não estiverem em fase (ou não idênticos), você estará criando um curto-circuito.
Se você tiver dois R
fios no termostato. A melhor opção é remover o jumper entre Rh
e Rc
e conectar os fios separados para separar os terminais R
.