A unidade HVAC não ligará

1

Hoje de manhã notei que meu andar principal não estava esfriando. Eu encontrei a bomba de condensação cheia (pequeno modelo gigante VCMA-15ULS). Desconectei a mangueira da unidade para a bomba, drenei-a, despejei a bomba e reconectei-a.

A unidade de visualização aprilaire 8446 clica quando abro a temperatura, mas a própria unidade de hvac (modelo FA4CNF030, não mostra o fabricante) nunca liga. Eu tentei ligar / desligar o circuito no painel de energia.

Eu também tentei trocar as bombas por outra e desconectar o interruptor que está na panela na parte inferior da unidade para inundação de condensação. Cada vez que desliguei a unidade e ativei o reset na unidade de controle do aprilaire na parede.

O que mais posso fazer para conseguir que esse filhote ganhe vida?

    
por drfence 06.05.2012 / 18:48

2 respostas

A primeira coisa a verificar é se o manipulador de ar vai ligar quando você ligar o fogo. Se o sistema de tratamento de ar for ativado e circular o ar, mas não quando você ligar para a AC, você poderá ter uma baixa pressão de refrigerante.

A maioria dos sistemas AC tem um interruptor que evita que a CA funcione com baixa pressão para evitar danos ao compressor. Se esse for o caso, recomendo chamar um serviço de reparo de CA local para que eles cobrem o sistema.

    
11.05.2012 / 22:25

Sua bomba de condensação não cortará sua unidade HVAC. Se fosse uma falha da bomba, você teria água por todo o chão. Isso é tudo o que aconteceria. Sua unidade não pode ser causada por muitos problemas diferentes. Verificando a energia é boa. Você viu se o termostato estava exibindo refrigeração? a temperatura está baixa o suficiente para o termostato pedir resfriamento? O interruptor de energia está localizado na unidade na posição ligado (para cima)? Qualquer coisa mais do que isso exigirá um mecânico profissional para sair e diagnosticar.

    