Meu AC é da minha casa?

0

2 anos atrás eu tinha um condicionador de ar Bryant 2 Ton 13 Seer + forno novo e bobinas instaladas em minha casa de 2800 pés quadrados estilo fazenda com 6 quartos e 2 banheiros divididos igualmente entre o porão e piso principal. Minha casa foi construída em 1962 e tem alguns problemas. O AC sempre tem problemas para acompanhar quando está acima de 90 - 95 graus. Mas, piorou recentemente.

Duas semanas atrás, abrimos o porão para o andar principal da sala de estar. Onde costumava haver uma porta / corredor e closet, nós tiramos tudo isso e mais ou menos conectamos a sala principal do porão à sala de estar em um piso plano aberto. Assim, não há mais o fechamento do porão. Está sempre aberto.

Além disso, minha entrada AC está no corredor do andar de cima. Eu tenho o duto original que é tubos de 4 polegadas saindo de um duto de fornecimento principal de 2 pés por 1 metro de altura. Está tudo no meu andar, nada disso é isolado. Há dois orifícios apenas no andar de baixo, o que é mais do que suficiente, geralmente temos eles fechados e o andar de baixo ainda fica cerca de 65 graus, enquanto o andar de cima não vai abaixo de 78 em dias muito quentes (95+)

As janelas são de painel único de alumínio. O teto tem, em média, 2 polegadas de urso de pelúcia com aparência de isolamento. Eu sei que o meu telhado tem problemas de isolamento porque eu tenho bloqueio de gelo na parte aquecida da casa no inverno.

Tenho algumas perguntas:

  1. Meu compressor de CA foi dimensionado corretamente para a casa?

  2. Eu estraguei completamente abrindo o porão?

  3. A substituição de janelas e o acréscimo de isolamento ajudam muito?

  4. Finalmente, o que mais posso fazer para torná-lo mais eficiente?

por maplemale 10.06.2015 / 22:32

1 resposta

A falta de isolamento nos dutos no piso não é preocupante, já que o piso está no espaço condicionado (ou seja, a área ao redor dos dutos deve ser resfriada.) Se os dutos estivessem no sótão, um grande negócio.

O isolamento muito baixo no sótão parece tanto um problema contribuinte quanto o mais fácil de resolver. Alugue um soprador, compre algum isolamento ou contrate uma empresa para fazer todo o trabalho e isole o sótão muito melhor. Leia com atenção antes de decidir experimentar o "soprador livre com 10 bolsas" nas grandes lojas. 12-16 "é um bom número para fotografar, sempre que possível, mas você pode (provavelmente precisará) confundir suas aberturas de teto nas bordas para chegar a um nível tão alto.

Janelas melhores ajudarão, mas elas são mais caras e complexas de se fazer e envolvem uma área menor (portanto, menos contribuição geral para o problema) do que o sótão - pegue o fruto mais fácil primeiro.

Melhorar a ventilação do sótão junto com ou antes do isolamento adicionado ajudará tanto no resfriamento quanto nas barragens de gelo, mantendo o espaço do sótão acima do isolamento mais próximo da temperatura do ar externo.

Se você achar que seu sistema ainda está subdimensionado, adicionar alguns sistemas de aquecimento / resfriamento mini-split SEER mais altos (no andar superior, talvez um em cada extremidade do corredor) pode ser uma abordagem melhor do que substituir todo o sistema. coisa. Não poderia, também, mas pelo menos deve ser considerado, IMHO.

    
11.06.2015 / 01:58