Posso usar o fio azul não utilizado como um fio C?

3

Estou instalando um termostato com capacidade para wi-fi em minha casa, o que, por razões óbvias, requer um fio C. O termostato de mercúrio da velha escola que estou substituindo não tem um fio C conectado, mas eu verifiquei o esquema do esquemático e as conexões e o C está lá.

Alguém por favor pode dar uma olhada nos anexos e verificar se o fio C existe / que eu não estou perdendo a cabeça?

Aqui estão algumas fotos adicionais: link

Parece que eu deveria ser capaz de adicionar o fio azul não utilizado ao terminal C no forno. Pensamentos?

Referenciei esta postagem: Como posso adicionar um fio "C" ao meu termostato?

    
por J. Smith 01.08.2016 / 04:41

2 respostas

Sim. Conecte o fio azul não utilizado ao terminal C no forno, depois conecte a outra extremidade ao terminal C no termostato. Contanto que não haja negócios engraçados entre o forno e o termostato, ele deve funcionar bem.

    
01.08.2016 / 12:59

Não é você. Isso é uma bagunça. Eles reutilizaram símbolos de uma maneira que eu não gosto.

NÃO é o seu fio C: o chicote de cinco fios e o conector branco identificados como 4-3-2-1-C. (na sua primeira foto) Parece ser um drive de motor e provavelmente é 120VAC. Isso faria um grande estrondo.

Acho que esse é o seu fio C: O esquema (segunda foto) mostra um grupo de terminais rotulados como R-Gh-W-Gc-Y-C. (área inferior, borda esquerda). (Eles são alimentados por um transformador exatamente como você esperaria que R e C estivessem. C está conectado internamente como seria de esperar.) Procure por um cluster de seis terminais com exatamente esses rótulos. Pode ser esses terminais na borda superior de sua foto principal.

    
01.08.2016 / 16:12