Substituir o antigo interruptor do ventilador sem terminal de terra

3
Estou passando por minha casa que acabei de comprar que foi construído na década de 1950 e substituindo todos os interruptores de luz como os antigos são desbotados e bastante sem graça. Percebi quando tirei meu primeiro interruptor que ele só tem dois terminais e está faltando um terminal de terra; no entanto, há fio de cobre nu na caixa elétrica junto com um fio neutro. O fio de cobre está saindo do mesmo feixe de fios que entra na caixa, como mostra a figura abaixo. Imagens anexadas abaixo

Então, a minha pergunta agora é que estou instalando novos switches que contêm um terminal de terra, devo usar esse fio de cobre nu como terra? Ou isso é possivelmente usado para aterrar a caixa elétrica, para o ventilador ou algo mais abaixo da linha? Obrigado!

    
por Derek D 03.04.2017 / 01:47

1 resposta

Você precisará fazer um pouco de escavação e colocar um rabo de cavalo naquele chão, mas sim, isso é um terreno e deve ser usado para aterrar o interruptor, bem como a caixa, caso ainda não esteja conectada. para a referida caixa. Todas as coisas de metal associadas a um circuito conectam-se ao fio terra do circuito, a propósito, então você ainda pode ligar a ele se estiver aterrando algo "abaixo da linha" - contanto que todos os cabos que entram estejam conectados a ele, todas as caixas e dispositivos a jusante ainda serão aterrados.

    
03.04.2017 / 01:55