Por que os meus comutadores de 3 vias não funcionam como interruptores de 3 vias? [duplicado]

4

Acabei de me mudar para uma casa e estou tentando descobrir todos os interruptores. Agora eu determinei que há dois interruptores em extremidades opostas de um corredor que ligam / desligam as luzes do salão, então eu acho que é um interruptor de 3 vias. No entanto, eles não funcionam como esperado. Qual interruptor de luz que eu uso para desligar é o único que eu posso usar para acender a luz. Quando a luz estiver acesa, qualquer um dos interruptores pode ser usado para desligá-lo. Isso é algo simples de consertar? Vai custar muito dinheiro?

    
por helen 18.09.2012 / 23:34

2 respostas

Dê uma olhada no interior

Se você olhar para uma imagem de como os switches funcionam internamente, fica um pouco mais fácil entender o que está acontecendo.

Esta postagem no Blog contém imagens dos vários estados de diferentes tipos de combinações de switches, o que pode ajudá-lo a entender o que está acontecendo no circuito.

A verdade por trás da lógica

Um conjunto de comutadores de 3 vias funcionando corretamente deve funcionar como um gate XNOR (ou porta XOR dependendo de como ela está conectada.

XNOR

Se os dois interruptores estiverem na posição 1 ou 0, a luz está acesa. Se os interruptores estão em posições opostas, o circuito está aberto e a luz está apagada.

XOR

Se os dois interruptores estiverem na posição 1 ou 0, a luz está apagada. Se os interruptores estiverem em posições opostas, o circuito está fechado e a luz acesa.

O primeiro passo na solução de problemas de switches multi-way, é configurar uma tabela de verdade . Com interruptores de 3 vias, a tabela deve parecer algo como um destes.

A melhor maneira de fazer isso é designar um comutador como A e um como B . Em seguida, diga up is 1 e down is 0 . Em seguida, siga os valores de entrada na tabela e registre a saída. Para a saída, 1 significa que a luz está acesa e 0 significa que a luz está apagada.

  • Comece com os dois comutadores na posição down e registre o resultado.
  • Mova a chave B para a up position. Registre o resultado.
  • Mova o comutador B de volta para a posição down e ative o comutador A para a posição up . Registre o resultado.
  • Mude a chave B para a posição up e registre o resultado.

Agora que podemos ver claramente o que está acontecendo com os switches, podemos começar a diagnosticar o problema.

Quais são todos esses parafusos?

Ao instalar chaves de 3 vias, você notará que existem 4 terminais de parafuso.

  1. preto (comum)
  2. Brass (Traveler)
  3. Brass (Traveler)
  4. Verde (terra)

Terreno

O fio nu (terra) no circuito deve ser conectado ao parafuso verde (terra).

Viajantes

Os viajantes estão interligados entre os dois interruptores, por isso não importa qual viajante está conectado a qual parafuso de latão. Embora seja prática comum ser consistente, portanto, se o fio vermelho estiver conectado ao parafuso esquerdo no interruptor 1, ele também deve ser conectado ao parafuso esquerdo no interruptor 2.

Comum

Por fim, o parafuso comum é usado para conectar a energia de entrada ou o equipamento, dependendo de qual switch você está trabalhando. Por exemplo. Poder (do disjuntor) pode entrar no switch 1, então vamos conectar o fio preto (quente) do cabo de entrada ao parafuso comum no switch 1. Neste caso, o parafuso comum no switch 2 irá se conectar ao switch fio para o aparelho.

Neutros e terrenos

Todos os neutros devem ser amarrados juntos, e todos os motivos devem estar conectados a todos os outros motivos.

Se você não estiver confortável em trabalhar com eletricidade, nunca hesite em entrar em contato com um eletricista.

    
19.09.2012 / 13:26

com 3 maneiras, você tem 2 linhas comutadas entre os comutadores (com exatamente um sempre quente)

como é, parece que os switches são apenas pólos únicos colocados em série (ambos precisam estar ligados antes que a luz acenda)

é provável que uma dessas linhas esteja desconectada / tenha sido cortada

também pode ser que você simplesmente não tenha comutadores de 3 vias instalados ou a segunda linha comutada não esteja lá (o que você precisará correr ao lado da outra linha comutada)

    
19.09.2012 / 10:17