Passe um novo fio do painel para a segunda haste de metal e para a entrada de água principal
Você precisará executar um novo fio de cobre (tamanho mínimo 6 AWG, a menos que seu serviço esteja acima de 200A) do painel para a segunda haste de metal, e também passar mais desse fio de cobre do painel para o cano principal. Dessa maneira, a própria água está ligada ao sistema elétrico, e todos os eletrodos de aterramento presentes estão ligados (na verdade, é contra o NEC ter um eletrodo de aterramento, além de um eletrodo enterrado em concreto, que não está ligado a o sistema de aterramento da rede).
Veja NEC 250.64 (C) para o que proíbe a emenda ao condutor existente ligado à 2ª haste de aterramento:
(C) Continuous. Except as provided in 250.30(A)(5) and (A)(6), 250.30(B)(l), and 250.68(C), grounding electrode conductor(s) shall be installed in one continuous length without a splice or joint. If necessary, splices or connections shall be made as permitted in (1) through (4):
(1) Splicing of the wire-type grounding electrode conductor shall be permitted only by irreversible compression-type connectors listed as grounding and bonding equipment or by the exothermic welding process.
(2) Sections of busbars shall be permitted to be connected together to form a grounding electrode conductor.
(3) Bolted, riveted, or welded connections of structural metal frames of buildings or structures.
(4) Threaded, welded, brazed, soldered or bolted-flange connections of metal water piping.
e NEC 250,50 para o requisito de usar todos os eletrodos disponíveis para aterramento:
250.50 Grounding Electrode System. All grounding electrodes as described in 250.52(A)(1) through (A)(7) that are present at each building or structure served shall be bonded together to form the grounding electrode system. Where none of these grounding electrodes exist, one or more of the grounding electrodes specified in 250.52(A)(4) through (A)(8) shall be installed and used.
Exception: Concrete-encased electrodes of existing buildings or structures shall not be required to be part of the grounding electrode system where the steel reinforcing bars or rods are not accessible for use without disturbing the concrete.