que tamanho de fio é um interruptor de flutuação para uma unidade HVAC

0

Eu preciso cortar o fio existente e emendar no novo fio, uma vez que o isolamento é rasgado além do reparo (em curto com o fusível de 5A), obviamente, um reparo Temp até que a peça possa ser encomendada

    
por dave 28.01.2019 / 00:36

1 resposta

Eu usaria um TFFN / AWM / MTW multi-rated de 18AWG aqui

O fio mais comumente disponível que eu posso razoavelmente dizer que é utilizável para esta aplicação seria um fio de 18 AWG que é multi-rated como TFFN (fio de equipamento), AWM (material de cabeamento de eletrodomésticos) e MTW (fio de ferramenta de máquina). Esse fio geralmente é um cobre trançado, com isolamento de PVC classificado para aplicações de 105 ° C em appliance (AWM) e deve estar disponível em qualquer instalação elétrica competente (como também é usado para fiação interna em luminárias, daí o nome "fixture" fio ").

Os wirenuts listados no UL 486 ou os encaixes de encaixe isolados adequados para conectar 18AWG a 20AWG (este último aplicado usando uma ferramenta de crimpagem apropriada) devem ser usados para emendar o patch-wire na fiação do comutador de boia, a propósito. Você está correto, porém, que os fusíveis de baixa tensão usados nas placas de controle HVAC são tipicamente de um tipo ATO (automotivo) (classificado para 32VDC / VAC), substituindo o fusível por um tipo automotivo plugável com a mesma classificação de amp vai funcionar.

    
29.01.2019 / 00:41