Vários outlets mortos, mas breaker está bem

2

Na minha sala de estar, quando me mudei pela primeira vez, havia uma saída morta. Tudo foi testado por um eletricista antes de me mudar, e há muitas saídas na sala, então eu ignorei. Então, há algum tempo atrás, a tomada em que eu estava com a lâmpada de pé se apagou. Circuitos foram bem, tudo o resto no quarto / andar / house estava funcionando, apenas (novamente) uma tomada.

Agora, um TERCEIRO foi para a mesma sala - estou ficando preocupado. Isso é um problema de fiação? Isso é um trabalho de bricolage ou devo pedir a um eletricista para verificar? A casa é bastante antiga (década de 1930) e não tenho idéia de quando a fiação atual foi feita.

    
por Jenny G 28.05.2016 / 22:24

4 respostas

É possível que um ou mais GFCIs tenham disparado.

Procure pontos de venda com os botões "TEST" e "RESET". Observe que eles podem não estar na mesma sala ou no mesmo andar. Pode estar escondido atrás de sofás e similares.

Um pouco improvável, já que vários sockets pararam de funcionar separadamente, mas possíveis, por isso pensei em mencioná-lo.

    
14.08.2016 / 12:51

Com uma casa tão antiga, provavelmente foi atualizada. Ainda existem 2 saídas de pinos? Se o nível 3 atual de algum nível de atualização tiver sido feito. É possível que eles usassem tomadas de facada traseiras muito fáceis de conectar, mas não confiáveis.

Com o disjuntor desligado, puxe as saídas que não estão funcionando. Tenha cuidado ao puxar as saídas porque o fio trançado original ainda pode estar lá e o isolamento pode ser frágil. Examine a conexão com a tomada - se o fio for empurrado para dentro de um buraco, esse provavelmente é o seu problema. A maioria das tomadas tem uma fenda próxima ao orifício que solta o fio ou pode ter se soltado. Se houver parafusos no lado, mova os fios para os parafusos ou compre novas tomadas com parafusos.

Se você encontrar fios revestidos de plástico, esta é uma boa notícia, como toda a fiação foi substituída. Eu substituí centenas desses pontos de venda e isso é onde eu procuraria. Eu encontrei tudo de um fio totalmente queimado para aqueles que apenas deslizam para fora da tomada.

Existe também uma pequena possibilidade de uma porca ser solta, mas isso é realmente raro. A substituição leva apenas alguns minutos e é algo que a maioria das pessoas de bricolage pode fazer com apenas uma chave de fenda e um par de decapadores de fios.

    
29.05.2016 / 02:42

Desligue o disjuntor correspondente. Remova os receptáculos. Ligue o disjuntor de volta em um teste dos fios de eletricidade. Se não houver eletricidade, você tem um problema de fiação. Se houver eletricidade, seus receptáculos estão ruins - substitua-os.

    
14.06.2016 / 17:26

Às vezes, se o receptáculo não estiver corretamente deslocado da caixa com pequenos espaçadores de plástico, ele se moverá levemente toda vez que algo for plugado. Esse movimento enfatizará os fios do núcleo sólido e as conexões "back stab" ( como descrito em outro comentário). Com conexões de backstabb, às vezes, isso leva a carregar arcos e derreter o fio na conexão. Outras vezes, vai se soltar. E, às vezes, com as conexões de backstab e as conexões de rosca laterais convencionais, isso poderia levar a fios quebrados. Você precisa de mais informações. 1 - Desligue o disjuntor. 2 - remova cuidadosamente a tampa 3 - use um testador elétrico para confirmar que os fios não estão quentes (eu sempre testo meu testador em um plugue quente primeiro). 4 - desaperte os parafusos do receptáculo segurando-o na caixa. 5 - examine as conexões do receptáculo (talvez tire fotos e adicione-as à pergunta se algo parecer suspeito, mas não tiver certeza)

    
13.09.2016 / 20:16