Qual é a diferença entre um painel principal e um sub-painel?

2

Eu tenho uma caixa de disjuntor principal que alimenta um painel no meu porão. Este painel do subsolo, em seguida, alimenta um painel na minha garagem do quintal. O painel no quintal tem fios neutros e terra misturados nas duas barras de barramento. Eu sempre achei que o painel do porão e o painel do quintal eram sub painéis para a caixa do disjuntor principal. O painel da garagem do quintal tem a sua própria estaca de aterramento em frente ao prédio. Isso faz com que seja um painel principal e não um subpainel, embora seja alimentado de um sub-painel no porão. Apenas tentando entender o que tudo constitui a designação do painel principal e sub-painel.

    
por Rick 12.10.2014 / 17:47

2 respostas

Um painel principal (ou painel de entrada de serviço) é simplesmente um painel que contém a principal desconexão de serviço para uma propriedade - isso pode ser de até seis disjuntores em um painel regra-de-seis (barramento dividido), mas é mais comumente, um único disjuntor principal ou uma desconexão por fusível (como uma desconexão).

Ou em outras palavras: o serviço do utilitário elétrico entra no painel elétrico principal de uma propriedade e todos os outros painéis nessa propriedade são subpainéis, desde que não haja um segundo serviço de utilitário ou um transformador na propriedade. Há também outros casos especiais, como painéis principais de várias seções , mas estão além do escopo desta resposta.

    
14.04.2015 / 02:04

Existem duas respostas dependendo de qual versão do NEC estava em vigor quando o serviço elétrico é instalado. Em muitas versões o painel principal é ligado (terra e neutro amarrados juntos. Nas versões atuais da ligação NEC foi movido apenas para o transformador. Em versões muito antigas sub painéis também podem ser ligados (porque eles não têm uma conexão de terra para Assim, o resultado final é que, em sistemas modernos e antigos, a única distinção entre painéis principais é que desligar a energia do painel principal também desliga todos os painéis que alimenta, no entanto, para a maioria dos sistemas instalados também há diferenças aterramento, especificamente um caso arcano em que o poder entra em uma propriedade na parte de trás da casa, onde há um painel principal (ligado, haste de aterramento, sem aterramento do polo) que alimenta um sub-painel no porão do painel principal, pode ou não ter a própria haste de aterramento) que alimenta uma garagem separada que tem seu próprio painel principal (colado, haste de aterramento, terra não conectada à casa), isto apresenta desafios ímpares em circuitos de construção cruzada (jarda lig O comutador trocado por chaves de três vias é necessário para ter um e apenas um aterramento conectado a ambos os prédios ao mesmo tempo em que não conecta os aterramentos entre os prédios, e é por isso que instalamos um detector de movimento. Felizmente, as novas regras não permitem mais isso.

    
10.08.2017 / 03:00