As vigas de piso permitidas pelo código podem ser entalhadas nas extremidades?

1
Estou consertando vigas de piso danificadas por cupins no espaço de rastreamento de uma casa dos anos 1940. Na chaminé, há duplos trimers e cabeçalhos de 2x10, como seria de esperar, mas em cada lado da chaminé uma das travessas que se prendem aos cabeçalhos é de 2x12. As extremidades são entalhadas nas placas da soleira e não estão sob as paredes do mancal. Não consigo encontrar nenhum código atual que exija isso e a maneira como ele é entalhado pode ter sido um 2x10. É uma razão para esta joista ser uma 2x12 ou isso é algo que não é mais necessário?

    
por Mark Helmick 04.01.2018 / 17:55

1 resposta

O estresse em uma viga reduz substancialmente perto das extremidades. Por essa razão, é comum que as vigas de engenharia tenham um ponto de apoio mais estreito (mais curto). Pegue as vigas de treliça penduradas, por exemplo:

Origem da imagem

Outro exemplo é a treliça típica de caibros. Obviamente, esses são muito pequenos nos fins.

Se a sua situação encontra algum tipo de código é algo irrelevante. É uma casa dos anos 40, afinal. A questão maior é se funciona e, aparentemente, funciona. A viga é maior do que as outras, provavelmente porque tem um espaçamento maior devido à chaminé ou porque carrega alguma carga adicional.

Se você estiver preocupado em passar pela inspeção, converse com seu inspetor. (S) ele irá especificar se a substituição de like-with-like é adequada, ou se você será obrigado a obter um engenheiro para assinar uma abordagem moderna.

    
04.01.2018 / 19:04