Instalando adequadamente um subpainel aterrado para proteção contra raios

2

Estou instalando uma antena grande ao lado da minha casa, em frente à entrada do serviço elétrico. A antena deve ser aterrada, pela natureza do seu design. Para proteção contra raios, é importante que os rádios conectados à antena tenham um ponto único de aterramento .

Quando a linha de alimentação da antena entra na casa, ela o faz através de uma antepara de cobre, presa a um sistema de três hastes de aterramento por uma correia de cobre de 2,5 ".

Se eu ingenuamente conecto o rádio na parede, tenho essa situação:

O problema aqui é com um ataque próximo, haverá um grande gradiente de tensão entre os dois motivos. Essa tensão aparece no rádio, e as coisas vão crescendo.

Em instalações profissionais, o edifício é projetado para que o serviço elétrico e a linha de alimentação da antena entrem no mesmo ponto. Infelizmente isso não é realmente uma opção para mim: o serviço elétrico entra no lado oposto da casa.

O que eu gostaria de fazer é instalar um subpainel externo naquele ponto único, de forma que todos os fios que vão para o rádio estejam aterrados em apenas um ponto. Desta forma, não pode haver tensão no rádio.

Eu pedi um QO2175SB Surgebreaker surge dispositivo de proteção , juntamente com uma caixa ao ar livre para ele entrar. O equipamento de rádio não é nada enorme, e assim não requer um circuito adicional além da tomada que já está lá.

Não estou certo como instalar o subpainel de maneira que proteja o rádio e seja seguro e compatível com código. Li terra e neutro não devem ser conectados em um subpainel . No entanto, se o neutro não estiver conectado ao terra no subpainel, o que está limitando a tensão de surto no neutro em relação ao terra? Claro que há o fio que liga os dois motivos, mas com um pulso de corrente rápido como relâmpago a indutância dessa conexão torna ineficaz.

    
por Phil Frost 07.08.2017 / 02:51

3 respostas

É por isso que os protetores contra surtos têm proteção N-G

Protetores contra surtos decentes não apenas protegem contra surtos no (s) fio (s) quente (s) em relação ao fio neutro, eles também protegem contra surtos em quente e neutro em relação ao aterramento e sistema de ligação (em outras palavras, terra). A tensão de surto entre o neutro e a terra ficará presa pelos MOVs entre o neutro e a terra dentro do protetor contra surtos, em torno de algumas centenas de volts, o que não doerá muito, desde que a fonte de alimentação do rádio esteja adequadamente projetada.

No entanto, o seu não parece fazer isso - em vez disso, parece que ele é projetado apenas para uma aplicação do painel principal, onde o neutro e o solo são um e o mesmo. No seu caso, você deve procurar um dispositivo de proteção contra surtos (a Eaton tem o CH2SPTULTRA que fará o trabalho) que tem conexões neutras e aterradas separadas.

É desnecessário dizer que você também deve instalar um dispositivo de proteção contra surtos na própria linha de alimentação da antena.

    
07.08.2017 / 03:02

Isso é bastante complicado, pois os requisitos do código elétrico contradizem parcialmente os requisitos práticos do rádio. Pior, encontrar alguém capaz de fazê-lo corretamente (ou aprová-lo) requer alguém experiente em ambos os campos de uma só vez - essas pessoas são poucas e distantes entre si. Felizmente, existe uma maneira de fazer uma corrida final em torno de todo o problema.

Usar um serviço derivado separadamente

Já que você já comprou um subpainel, está na maior parte do caminho.

Instale um transformador de alimentação que tenha o efeito colateral de isolar totalmente o suprimento do seu painel. Isso faz com que o novo painel se torne um painel principal em vez de um sub-painel. Você precisará atualizar o sistema de aterramento da antena para satisfazer totalmente o código elétrico para instalações de energia da rede elétrica. Como é um painel principal, o neutro deve estar ligado ao solo aqui. Você realizou o que você quer.

Esse arranjo simplifica muito as coisas. As pessoas elétricas entenderão o que isso é - o serviço derivado separadamente é incomum, mas não é tão incomum - e um pouco mais simples que as complexas regras isoladas. Um futuro eletricista que trabalhe neste sistema não é susceptível de estragar tudo.

O transformador

Isto é isolado do sistema de energia regular da sua casa. Isso é feito usando um transformador cujo primário é isolado de seu secundário, que é o transformador mais comum.

Os tamanhos comuns de transformador são de 1,5 KVA e 5 KVA (um VA é semelhante a um watt, portanto, 1,5 KW ou 5 KW - 12,5 A ou 41 A em 120 V).

Os transformadores mais prontamente disponíveis são configuráveis para 240V ou 480V no primário e 120V, 240V ou 120 / 240V no secundário. Você forneceria 240 V do seu painel principal.

Você também pode obter transformadores de isolamento de vários tamanhos, que podem ser de 120V em cada lado.

A questão principal é se o surto de tensão da queda de raios quebra o isolamento no transformador de isolamento. Nesse caso, pode haver resultados imprevisíveis. Não há necessidade de conectar os sistemas de aterramento entre si, mas uma conexão de terra pesada ajudaria a reduzir essa diferença de tensão. Realisticamente você não pode colocar fio de cobre suficiente para carregar a ampacidade de um relâmpago.

    
08.08.2017 / 05:03

É por isso que o aterramento pode ficar complicado. Vamos começar com sua antena. O acessório de três hastes está principalmente lá para proteção de iluminação. Ele é projetado para desembolso rápido no solo após um golpe na antena, permitindo menos danos ao equipamento. O vínculo é o procedimento adequado. O terra do rádio não deve ser conectado ao terra da antena, ele deve ser realimentado como o fio verde ou desencapado para o painel principal com o circuito de energia. Se você instalar um subpainel, o barramento neutro deve ser isolado do barramento de aterramento e o terra no sub-painel deve ser realimentado e conectado ao único ponto de aterramento no painel principal.

Assim, no seu desenho, os fios mostrados do rádio para a antena devem desaparecer e o fio que mostra o chão indo da antena para o painel em casa deve desaparecer, deixando apenas a ligação # 6 enterrada no lugar. Em seguida, o solo do rádio deve ser executado para o painel, como mencionado acima.

Isso mantém tudo a jusante na base original da casa, seja ela qual for. Você ainda pode surgir através do solo, por isso é bom instalar um pára-raios, pelo menos, no painel principal. Também consideraria a proteção contra sobretensão secundária em equipamentos eletrônicos sensíveis, como seu computador ou até mesmo uma TV de tela plana.

Tudo bem, vamos tentar nos aprofundar um pouco. Às vezes, um pequeno esboço ajuda.

Esta imagem é um esquema de aterramento muito primitivo mostrando os métodos usuais de aterramento e inclui a maneira correta de se conectar à antena. Observe também que o NEC não cobre antenas e proteção de iluminação encontradas na NFPA 780 e IEEE, mas não sei qual seção da mão.

Tudo deve ser colado de volta da antena antes da ligação nos primeiros meios de desconexão. Como eu disse antes, isso é fornecer tanta dispersão da greve no solo, e então, se você instalou um protetor contra surtos de tensão, ele suprimirá a greve, tentando ascender a montante, seja nas linhas de força ou, neste caso, no solo. .

Se você conectar o rádio ou qualquer outro equipamento conectado ao terra da antena após a ligação nos primeiros meios de desconexão, você terá feito a ponte de proteção contra surtos de tensão e deixou todo o seu sistema elétrico em plena força. A única outra coisa em que pude pensar é que você pode estar pensando que um escudo é um terreno para o rádio (como a proteção externa de um cabo coaxial). Mas um escudo é um dreno que purga a indução externa e a interferência de freqüência. Ele deve ser preso ao chão em uma extremidade, mas não é aterrado na outra, mas não é um chão. Se você disser que é impossível não ligar o rádio da antena, então você não deve anexá-lo ao terreno do prédio e torná-lo um sistema derivado separado.

Como eu disse antes, o aterramento pode se tornar um problema bastante complexo, porque significa algo diferente para pessoas diferentes. É aterrado ou aterrado, um elo, um elo ou aterramento de equipamento, um contrapeso ou uma grade de referência de sinal, ou um anel de aterramento ou até mesmo um escudo e muitos outros.

Pessoalmente, estou apenas tentando ajudar pessoas que podem não ter o mesmo nível de habilidade de se envolverem em uma situação em que estão causando danos a si mesmas ou aos outros. Espero que isto ajude.

    
07.08.2017 / 15:58