Atualizando a eletricidade ao refazer o tapume e a questão do código

3

Estou pensando em voltar a ocupar uma casa dentro de um ou dois anos. É casa de 2 unidades, 3 andares. As saídas do terceiro andar não têm chão. Fios elétricos podem ser corridos sob o tapume? Isso é comum e / ou até código?

A alternativa é para fios de 'cobra', mas isso exigirá muita destruição na parede.

    
por Sokol 10.04.2018 / 13:16

2 respostas

Lembre-se de que, embora você possa optar por substituir todo o cabo por outras razões ... Agora é legal atualizar os cabos de aterramento .

Os fios terra precisam ser grandes o suficiente para o circuito (fio do mesmo tamanho) e precisam retornar ao mesmo painel [sub?]. Motivos precisam ser instalados usando métodos de fiação adequados, mas não precisam seguir o mesmo caminho que os condutores. Um aterramento pode ser encadeado de outros terrenos, ou seja, ele só precisa alcançar um ponto com um caminho grande o suficiente para o mesmo painel.

    
10.04.2018 / 16:47

Você não pode executá-lo diretamente sob o tapume.

No entanto, dependendo da quantidade de revestimento que você irá remover durante o processo, pode ser mais fácil / mais limpo cortar o revestimento externo para executar uma nova fiação. Os cortes que você faz no revestimento só têm que ser selados contra o fluxo de ar e umidade ambiente, ao contrário do drywall, que tem que ficar bem, também. Há muito menos trabalho necessário para reparar o revestimento externo.

    
10.04.2018 / 15:05