Precisa de ajuda com fiação de 3 vias (diagrama incluso)

3

Poderia realmente usar alguma ajuda. Estou colocando alguns switches GE Z-Wave plus em minha nova casa e encontrei meu primeiro switch de 3 vias.

Eu acho que o Romex na caixa 1 é o cabo que fica entre as duas caixas. A Internet parece sugerir que o fio preto não é mais necessário e pode ser tampado nas duas extremidades. Isso me deixa com o viajante e os fios neutros na caixa # 2, que é exatamente o que o switch add-on da GE leva.

Na caixa 1, à esquerda do Romex, eu coloquei o preto na tampa, coloquei o vermelho no viajante da nova chave e coloquei um jumper do neutro da chave no feixe de neutros.

Isso me deixa apenas com o fio vermelho indo para o centro Romex. Como o fio preto superior do comutador do ventilador também vai para o centro, quero dizer que o vermelho é a carga da luz, mas originalmente ele estava conectado ao terminal comum do comutador antigo. Não tenho certeza de como esse switch recebe energia.

Estou muito confuso e não sou eletricista. Por favor me ajude.

    
por akiddisaster 29.07.2017 / 05:07

1 resposta

O que você tem aqui é um loop de viajante do lado da linha. O fio branco no cabo 14/3 mais à esquerda leva energia para o comutador na Caixa 2, enquanto os fios vermelho e preto nesse cabo são os viajantes voltando para o comutador na Caixa n ° 1, que então alimenta a carga. / p>

A coisa feliz sobre essa configuração é que é relativamente fácil conectar seus comutadores inteligentes a ela. Você só precisa de um par de tranças para a linha e neutro em seu novo dimmer, e um par de wirenuts para cobrir o fio preto não utilizado no cabo entre as duas caixas de troca.

  1. Certifique-se de que a energia está desligada no disjuntor.
  2. Remova os switches antigos.

Na primeira caixa:

  1. Remova o fio branco que está preso com os fios pretos daquela junção e junte-o e o rabicho branco ao feixe de fios brancos existente. (Estes são os seus neutros.) Remova qualquer fita adesiva ou bandeiras de tinta ou marcações no fio branco no cabo mais à esquerda. Vai se tornar um neutro mais uma vez, já que estava quente anteriormente.
  2. Enfie a trança preta no pacote existente de fios pretos. (Este é o seu feed quente entrando na caixa.)
  3. Conecte o rabicho de aterramento existente que aterrou o comutador antigo ao terminal de aterramento no comutador inteligente, se o comutador antigo estivesse aterrado. Se não foi aterrado, poste um comentário aqui e eu atualizarei as instruções.
  4. Conecte o rabicho preto ao terminal de linha no comutador inteligente.
  5. Conecte o pigtail branco ao terminal neutro no comutador inteligente.
  6. Ligue o fio vermelho do cabo mais à esquerda ao terminal do viajante no interruptor inteligente.
  7. Elimine o fio preto do cabo mais à esquerda com um fio de cera.
  8. Conecte o fio vermelho do cabo central ao terminal de carga no comutador inteligente.

Na segunda caixa:

  1. Remova quaisquer bandeiras de fita ou marcas de tinta presentes no fio branco.
  2. Elimine o fio preto com um fio.
  3. Conecte o fio terra (se houver) ao terminal de aterramento do controle remoto. Se nenhum fio terra estiver presente, poste um comentário aqui.
  4. Conecte o fio vermelho ao terminal de viagem do controle remoto.
  5. Conecte o fio branco ao terminal neutro do controle remoto.

  6. Coloque tudo de volta em ambas as caixas.

  7. Ligue a energia novamente e configure o dimmer inteligente.
29.07.2017 / 06:42