Luz indicadora no interruptor elétrico

2

Acabei de me mudar para uma casa com cabos de aquecimento no telhado. A tomada que está conectada na garagem tem uma luz indicadora que se acende na posição para baixo. A luz indicadora está apagada quando o interruptor está na posição para cima. Estou correto em assumir que eu deixo o interruptor para cima quando não quero que os cabos funcionem, e que a luz indicadora me mostrará na posição baixa que os cabos de aquecimento estão ligados?

    
por BJWC 04.08.2016 / 16:37

3 respostas

Existem interruptores com luzes indicadoras que acendem quando estão ligados e outros interruptores que se acendem quando desligados. Os primeiros são chamados de luzes-piloto, os últimos, interruptores iluminados.

Para determinar qual é o seu, você precisa olhar o interruptor sem a placa de cobertura e determinar qual posição é ON . Enquanto up é a convenção para um switch de pólo único que está completando um circuito, isso realmente não significa nada, já que um switch pode ser montado de cabeça para baixo.

A maioria dos switches de pólo único possui uma indicação de up estampada na estrutura de montagem de metal. Se isso estiver posicionado, o comutador é conectado quando o remo está em pé.

Se não houver nenhuma indicação, você precisará de um testador de circuito para determinar qual posição completa o circuito.

    
04.08.2016 / 16:50

Não necessariamente. Switches com luzes podem ser ligados de qualquer maneira que o instalador agrada. Por exemplo, um motivo comum para iluminar-quando-desligar é para que você possa encontrar o interruptor no escuro. Você só tem que verificar isso.

    
04.08.2016 / 21:00

Eu tenho alguns desses switches na minha casa. Eles realmente acendem quando desligados. Em uma aplicação em nossa casa, o interruptor trabalha a luz da sala e está longe de ser uma entrada, por isso faz sentido e ajuda a encontrar a chave no escuro. O outro trabalha com uma luz externa, então talvez seja apenas o último interruptor que o eletricista tinha naquele dia e ele o instalou em vez de um interruptor padrão porque eu raramente preciso encontrar o interruptor no escuro. Mas por qualquer motivo isso é feito dessa maneira.

Agora eu não quero enganar você e simplesmente declarar que tem que ser assim em sua casa, porque isso não acontece. Então é assim que eu raciocinaria (sem equipamento): como o BIB mencionou a convenção é que up = on. Se todos os outros switches da casa estiverem conectados dessa maneira (acima = ligado) (além de exceções, como dois switches controlando a mesma luz), eu pensaria que é seguro assumir que é um switch desse tipo. -porque alguém decidiu que você precisa ser capaz de localizá-lo no escuro eu não sei.

Dito isso, gostaria de comentar o segundo BIB de que se você puder remover o painel frontal e verificar o tipo de switch que é definitivamente a melhor coisa que você pode fazer.

Nesta avenida, (e este é o método que eu recomendo) se você não puder olhar para o interruptor e dizer que tipo é com o painel frontal desligado (ele pode não ter marcas na frente, etc.) você pode comprar um "Foreign Voltage Detector" (ou FVD) por menos de US $ 20 na sua loja de hardware local. Você pode usar o detector mencionado, que é basicamente um dispositivo do tipo varinha com uma luz / bipe para indicar que a eletricidade está presente. Não se preocupe, você não tem que fazer contato com qualquer metal nu, ou remover o interruptor (provavelmente), você pode tocar a ponta no invólucro de fio de plástico ou apenas ficar muito perto dele com a ponta da varinha. / p>

Teste: Coloque a ponta do detector perto do fio em uma extremidade do interruptor e veja se você tem voltagem indicada e, em seguida, verifique a outra extremidade / fio, se você tiver voltagem indicada em ambas as extremidades, o interruptor está ligado. Para verificar: Inverta o comutador e teste novamente. Você deve descobrir que apenas um dos dois fios indica voltagem. Você encontrou a posição de fora. É claro que, se começar, você só tem voltagem indicada em uma das extremidades, então a chave está na posição desligada. Para verificar: inverta o interruptor. Agora você deve ter voltagem indicada nos dois lados. Esta é a posição ligada.

Confira este link para o uso de FVD se você gostar .

Tenha muito cuidado ao trabalhar com eletricidade ao vivo! Tome as devidas precauções. Se você tomar a si mesmo para tirar o interruptor da parede porque está muito apertado para testar no lugar - certifique-se de desligar o disjuntor enquanto remove o interruptor (teste com FVD para verificar se não há tensão antes de realmente manusear o interruptor fora da caixa), ligue o disjuntor para testar uma vez que o interruptor esteja fora e em uma posição "segura" - pendurado longe de qualquer coisa que não deveria tocar (eu tenho que dizer "Tenha cuidado" enquanto o circuito estiver ao vivo?) . Desligue o disjuntor antes de colocá-lo de volta ... Não seja eletrocutado.

Espero que ajude! :)

    
04.08.2016 / 22:40