Normalmente, a unidade do evaporador do compressor tem a potência principal de 240v e, com as unidades internas, só precisa de 120v para a ventoinha. Como você vai bombear a linha estabelecida? O compressor é provavelmente carregado, mas depois que o conjunto de linhas é soldado, ele precisa ser bombeado para pelo menos 500um e verificar se ele está segurando a pressão que é alcançada. Isso remove o ar não compressível e qualquer umidade no encanamento aberto. Se a pressão de base não puder ser alcançada, haverá vazamento ou umidade no evaporador / conjunto de linhas. Embora este seja um site DIY, a maior parte do trabalho acima requer uma certificação EPA 608. Se o sistema contiver mais de 5 libras, seriam necessárias 2 das certificações 3ea 608, tendo em vista que uma tecnologia certificada deveria estar conectando o sistema.