Rheem Heat Pump Ciclo de Atraso no Modo A / C em Tempo Quente

8

Eu tenho uma bomba de calor Rheem 15PJL48A01 que vem funcionando corretamente há anos e é mantida adequadamente. Está quente aqui atualmente e por isso está operando no modo de refrigeração.

Ontem e hoje, tem sido muito quente. 105 ° F ontem e 103 ° F hoje. A ventoinha da bomba externa está cortando a cada 20 minutos durante o dia. Quando ele é cortado, ele entra em um ciclo de atraso de 5 minutos e, em seguida, dispara de volta. Durante este tempo, o manipulador de ar (Rheem RHLLHM6024JA) continua soprando ar. Existe energia para a unidade exterior da bomba de calor em todos os momentos. Eu removi o painel para investigar o código de desligamento e ele codifica "atraso de 5 minutos" e nenhum outro problema. Curiosamente, à noite, quando a temperatura ambiente esfria, o ventilador funcionará por horas sem problemas, soprando ar frio pela casa até que a temperatura desejada seja alcançada.

Veja o manual da bomba de calor, especificações e guia de solução de problemas

Aqui está uma foto que mostra os desligamentos diurnos ontem (terça-feira) entre o meio-dia e as 18h, em comparação com os dias anteriores. Observe que, à noite e de manhã cedo, opera normalmente.

Então, o que está acontecendo? Está superaquecendo?

    
por Haney 22.07.2015 / 19:55

1 resposta

Resposta real e melhor:

A bomba de calor estava definitivamente superaquecendo. Como a onda de calor passou, houve 0 problemas. A temperatura ambiente externa é de 90-95 ° F esta semana, enquanto foi 103 - 105 ° F na semana passada. Isso parece fazer toda a diferença enquanto as coisas estão roncando e a casa está ficando legal. Obrigado pela ajuda a todos!

    
30.07.2015 / 17:23