Caixa de junção confusa

3

Estou lidando com uma caixa de junção para um projeto de parede de pátio ao ar livre que tem três conjuntos separados de preto / branco / terra. House acabara de ser pintado e o velho candeeiro já havia sido retirado, por isso não tive nada para fazer engenharia reversa. A caixa de junção à esquerda desta era "normal". Esta caixa de junção parece um "capacitor de fluxo". 2 dos trios de arame estão no canto superior esquerdo e direito, e um na parte inferior.

Qualquer ajuda para descobrir como conectar adequadamente um novo projeto a este engarrafamento de uma caixa de junção seria muito apreciada. Agradecemos antecipadamente!

    
por J. Russell 28.08.2017 / 22:31

2 respostas

Dividir e conquistar

Primeiro, amarre todos os motivos junto com um adicional de 6 "pigtail de chão (sua próxima lâmpada vai usar isso) e empurre tudo isso na parte de trás da caixa.

Em seguida, coloque uma tampa de porca e fita adesiva em cada um dos fios. Você precisará de pelo menos fita isolante preta e vermelha.

Você também precisará de um testador de voltagem sem contato, a menos que você queira usar fios de emenda em um soquete de lâmpada, um de cada vez.

Caça ao cabo de alimentação

Ligue o interruptor que controla essa luz. Agora use o testador sem contato para detectar a tensão em cada um dos fios. Você deve encontrá-lo em um fio preto. Se dois fios pretos estão energizados, ou um fio branco, isso é um problema.

Agora desligue o interruptor para essa luz. O poder vai embora? Nós precisamos saber disso.

Agora ligue o interruptor novamente. Mais alguma coisa na casa perdeu poder?

Também há outra lâmpada destinada a ser comutada por este mesmo interruptor?

O fio preto liga / desliga com o interruptor

Este é fácil. O preto é comutado. Marque com 3-4 voltas de fita vermelha. Como não há outra fonte de energia, todos os outros negros também devem ser comutados. Marque-os com fita vermelha também.

Na sua nova lâmpada, marque o fio preto (ou marrom) com fita vermelha. Se a lâmpada tiver um fio azul claro, marque esse branco (em sua mente, se você não tiver uma fita branca).

Enfie todos os fios brancos juntos. Porca todos os fios vermelhos juntos. FEITO!

O fio preto está quente, independentemente da posição do interruptor

Primeiro, enrole a fita preta ao redor do par de fios o máximo que puder, isso é para marcá-los como o cabo de fornecimento sempre quente.

Isso precisará de um pouco mais de trabalho de detetive. Um dos dois pares restantes é na verdade um loop de comutador. Os dois fios estão em curto quando o interruptor está ligado. Teria sido legal se o último cara tivesse marcado com fita, como ele deveria , então olhe para isso. Ou, se você tiver um ohmímetro, pode desligar a energia e, em seguida, testar qual par branco / preto tem infinito ohms com o interruptor desligado e próximo de zero ohms com o interruptor ligado.

Se você tiver a nova lâmpada, primeiro poderá gravar o fio vermelho preto (ou marrom) e, em seguida, prender o branco da lâmpada ao branco da fonte (eles são neutros), depois escolher um cabo e conectar o preto para fornecer preto e seu branco para vermelho, fazendo um triângulo de fios (com um conjunto ainda pendurado). Reenergize.

Se o funcionamento do comutador fizer com que a lâmpada desligue para a potência máxima, você encontrou o loop do comutador. Desenergize e solte-o. Marque o fio preto do circuito do comutador com fita vermelha (comutada a quente) e o fio branco com fita preta (sempre quente). Puxe o interruptor e marque os fios nessa extremidade da mesma maneira.

Se isso não funcionar, tente o outro cabo. Se nenhum dos dois funcionar, estou perplexo, é hora do eletricista.

Agora a questão do terceiro cabo

Se for para outra lâmpada que deve ser trocada por esta, marque seu fio preto com fita vermelha.

Se ele for fornecer energia contínua para outra coisa que esteja morta, deixe o fio preto preto (ou cole-o de preto para refletir que você o identificou).

Tem que ser uma dessas duas coisas.

Finalmente ...

Pegue algumas porcas de arame e enfie todos os fios brancos juntos. Porca todos os fios pretos juntos. Porca todos os fios vermelhos juntos. FEITO!

    
29.08.2017 / 00:46

Havia uma luminária localizada nessa caixa? Em caso afirmativo, um desses cabos é provavelmente a energia de entrada, um é um cabo que transporta a energia mais adiante e um é um "switch loop" para um switch que controla essa luz.

Se houver um receptáculo duplex nessa caixa e você tiver o receptáculo duplex removido dessa caixa, examine-o para ver se as guias metálicas que conectam os dois receptáculos estão intactas nos dois lados. Relate aqui o que você vê. Havia alguns pedaços curtos de fio na caixa ou todos os três cabos estavam conectados ao receptáculo duplex.

Suponha que um desses cabos (associado B, W, Gnd) seja a alimentação de linha. Com um voltímetro ou um testador de voltagem sem contato, determine qual é a temperatura. O preto nesse cabo estará sempre quente quando o disjuntor estiver ligado.

Existem diferentes possibilidades para os outros dois cabos. Provavelmente, quando você testá-los para obter energia, não encontrará energia em nenhum deles. (Se um dos outros também estiver ligado, relate isso e poderemos ir de lá.) Um dos outros dois provavelmente irá para outro receptáculo. O outro pode ir para um receptáculo, mas provavelmente iria para um interruptor de luz.

EDITAR

Você tem um testador de voltagem sem contato, mas não um voltímetro, certo?

Você determina qual dos fios não quentes vai para o interruptor da seguinte maneira: Com o disjuntor desligado, use uma porca para conectar o preto sempre quente a um dos outros dois fios pretos. Ligue o disjuntor e teste o fio branco que está no mesmo cabo que o preto que você conectou. Inverta o botão para frente e para trás para ver se o switch controla a energia naquele branco.

Em caso afirmativo, você encontrou o loop de comutador para o acessório de armação e o outro cabo provavelmente vai para um receptáculo. Se o comutador não controlar a energia desse branco, o preto ao qual você está conectado provavelmente irá para um receptáculo próximo, seja por fora ou por dentro. (Leve seu testador de voltagem sem contato e verifique o lado quente dos receptáculos próximos, e confirme quente. Isso não lhe dirá nada nesse ponto, mas será posterior.)

Se o switch não controlar a energia no primeiro branco, desconecte e reconecte o sempre em preto ao outro preto e teste-o em branco quanto a energia com e sem o interruptor ligado.

    
28.08.2017 / 23:19