Circuito reconectado para aceitar o 5º receptáculo

0

Eu re-liguei um circuito simples para aceitar um quinto receptáculo. Todos os cinco receptáculos funcionaram bem até que eu usei um aparelho e tive dificuldade em remover o plugue. Agora dois dos receptáculos não funcionam, mas os outros três funcionam. Qual poderia ser a razão pela qual dois receptáculos não funcionam e três funcionam em circuito fechado? Não deveria ser tudo ou nada?

    
por E Uricheck 13.07.2014 / 02:26

1 resposta

Se os fios de energia CA estiverem conectados ao receptáculo usando conexões do tipo cut-in, então é a possível fonte do seu problema.

A cadeia de receptáculos está conectada em uma string. O feed AC começa em uma extremidade e alimenta o primeiro. Em seguida, outra série de correntes de arame para o segundo recipiente. Isso se repete para o último da string.

Se você estiver usando as terminações de puxão em estilo para os fios, saiba que o mecanismo de travão no interior do receptáculo é fabricado com a mesma peça de metal que engata nas extremidades que você inseriu na saída. Se você tiver dificuldade em retirar um plugue, ele pode ter deformado o contato de metal de tal maneira que a trava de entrada em um dos fios tenha desencaixado o fio e não esteja mais fazendo uma conexão. Todas as tomadas a jusante que dependiam desse fio não serão mais alimentadas.

Também é possível que o plugue difícil de remover tenha feito com que um fio de entrada incorretamente instalado deslizasse apenas com a flexão do contato ao tentar remover o plugue.

Se esta é a descrição provável do seu problema, pode ser necessário substituir a saída do problema.

Muitos aqui também consideram o estilo poke-in de terminações de fios em tomadas e interruptores como uma porcaria. É muito melhor usar os parafusos fornecidos no lado das tomadas para conectar os fios.

    