É uma má idéia amarrar a saída do aquecedor de água quente ao dreno da bomba do tanque?

0

Comprei uma casa e tenho um aquecedor de água quente com vazamento (o aparelho é da 2001). Eu diria que enche uma xícara de copo 8 depois de dois chuveiros quentes de minuto 10-15. Tive um encanador e ele substituiu o valor: New Valve Depois de uma semana, começou a vazar novamente. Meu pai veio e teve a idéia de cortar o tubo de PVC do aquecedor de água e redirecioná-lo para a linha da bomba do reservatório (marcada nos retângulos abaixo) instalação

Faz sentido para mim - se estiver vazando água, redirecione a água para a bomba do poço. Eu estou tentando descobrir se

  1. Este é um grande erro e eu não devo fazê-lo porque não estamos pensando em algo
  2. Minha conta de água aumentaria porque eu ainda estaria desperdiçando mais água do que o habitual? Eu imagino que uma palavra extra a dizer que os copos 2 por dia não são muito do grande esquema.

Eu acho que se substituíssemos o aquecedor de água no raod, teríamos que desfazer o PVC que adicionamos, mas isso não deveria ser um problema.

por Jon S. 07.06.2019 / 18:51

2 respostas

Não conecte o transbordamento do aquecedor de água à linha de condensado do ar condicionado conforme marcado. Se o TPV se abrisse bastante, a água retornaria ao seu evaporador de ar condicionado e ao forno a gás. Isso não é permitido e seria muito destrutivo.

Você poderia direcionar a saída do WH para o mesmo tubo em que o condensado de a / c entra usando os encaixes adequados, mas se eu fosse você, direcionaria meus esforços para determinar por que a válvula de alívio TP está vazando. Em que temperatura você está com a WH ajustada? A água que sai das torneiras de água quente é extremamente quente?

Em seguida, colocava um adaptador de expansão próximo ao chão, na extremidade do tubo em que o condensado entra. Isso permitiria que os dois tubos entrassem no tubo indo para o poço e proporcionasse um espaço de ar visível entre os tubos e o tubo que leva ao poço.

07.06.2019 / 19:24

Eu sugeriria que uma válvula de alívio TP nunca deveria vazar sob condições operacionais normais. Portanto, como sua válvula TP foi substituída recentemente sem nenhuma alteração final no comportamento, algo mais está acontecendo. Parece que nas suas fotos você tem um tanque de alívio de pressão montado horizontalmente logo acima da entrada do seu aquecedor de água. Gostaria de saber se esse tanque de expansão pode estar cheio ou não funcionando. Seu objetivo pode ser ajudar a evitar golpes de aríete nos canos ou, mais provavelmente, nessa situação, pois fica ao lado do tanque do aquecedor de água, para ajudar a absorver a mudança na pressão da água devido ao aquecimento da água no tanque.

O aquecimento da água faz com que ela se expanda, e essa água em expansão precisa ir a algum lugar. Se o seu tanque de expansão não puder absorver e mitigar essa mudança de pressão, ele tentará entrar nos seus tubos. Se sua fonte de água (cidade / poço) não puder absorver a mudança de pressão ou se você tiver uma válvula unidirecional na entrada de água, se a pressão for alta o suficiente, ela sairá pela sua válvula TP. Este seria o meu palpite sobre o que está acontecendo aqui. Portanto, sugiro que você verifique seu tanque de expansão e verifique se ele está funcionando corretamente. Como fazer isso, no entanto, é algo com o qual não estou familiarizado.

07.06.2019 / 21:26